Чтобы не набирать заново конфигурацию пользуйтесь Project->Export. Вы можете выбрать конфигурацию и сохранить ее в текстовом файле .exp . После выгрузки файла его можно отредактировать в любом текстовом редакторе и загрузить обратно после установки нового таргета. Хотя, кончено это не всегда работает.
Вопрос по аналоговым входам ПЛК 150.
Обратил внимание что на аналоговых входах иногда устанавливается
значение=118.и еще цифры, несмотря на деиствительное напряжение на входе. Сбросить эти значения можно только выключив прибор.
Настройки Unifed signal sensor: U0_10, Ain high=100,Measure=0.5s,
остальные=0.
Происходит это редко. За месяц было раза три.
В чем причина?.
Хотелось бы увидеть схему подключения, что является источником напряжения, возможна ли ситуация, что на вход будет подано напряжение более 10 В?
При чтении значения с аналоговых входов ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ фунцию DECODE_FLOAT из библиотеки pid_regulators.lib Она расшифровывает ошибку измеренения (если есть).