Тогда настроить второй канал ТРМ151 нужно до преобразователей сигналов, БУИМ отключить от вых. элемента. Не забудьте выставить уставки.
Далее настраиваем ТРМ151 на передачу выходной мощности со второго регулятора, для этого открываем папку МАСТЕР СЕТИ.
В параметре очередь опроса ставим 1,
групповой атрибут дерева - редактируемый пользовательский
Далее окрываем первый элемент очереди опроса, в параметре имя параметра пишем R.OUT
адрес параметра - собственный адрес прибора + 1
Далее настраиваем МВУ:
Открываем сетевой вход №1
базовый адрес источника данных = адрес ТРМ151+1
Имя источника данных - R.OUT
Тип данных - с плавающей точкой
Наличие времени в данных - нет
Далее настраиваем преобразователи сигналов и БУИМ по аналогии с ТРМ151. Снимаем и заново подаем питание на оба прибора.
Переводим ТРМ151 в режим МАСТЕРА в меню программирования это папка называется NET переводим из Rab в boss и запускаем программу.
Первый выход будет открывать второй закрывать.