Расходомер измеряет в основном жидкости, тензодатчик в основном измеряет массу, как они взаимосвязаны сложно придумать особенно в метрах. Какой контроллер брать в теме про программируемое реле, видимо ПР200
Вид для печати
Расходомер измеряет в основном жидкости, тензодатчик в основном измеряет массу, как они взаимосвязаны сложно придумать особенно в метрах. Какой контроллер брать в теме про программируемое реле, видимо ПР200
можно и кг в час, но я не могу понять как запомнить предыдущее значение с датчика, что бы отнять от него настоящее, вариант с линей задержки не получается
Ну, как-то так
Вложение 64597
делаете схему Вложение 64596
далее после включения эмулляции но не старта оной, мышкой по входу чтобы задать значение Вложение 64598
после этого нажимаете стрелочку шаг на один цикл и видите как текущее значение не равно предыдущему Вложение 64599
Линия задержки делает задержку только на один программный цикл (который в ПР измеряется десятком мс). Вам же нужно запомнить показание, отсчитать время (или что там у вас - метры?), отнять от текущего запомненное и так по кругу. Как зафиксировать значение вам написали выше.
Доброго времени суток. Кто подскажет как сложить Число и Месяц в следующий вид. Сегодня число - 13, а месяц - 01. Хочу получить пин код (для пароля) в виде - 1301. Заранее спасибо!
Правда, очевидно. По ходу переработал за неделю :)))))) СПАСИБО!
Здравствуйте, помогите пожалуйста подружить ПР200 и весы CAS по протоколу modbus
В документе к весам есть такие сведения:
1. Вложение 65172
тут к сожалению я мало что понял
2. Вложение 65173
тут я понял они о том, что значения с H и L это значение с плавающей запятой
3. Вложение 65174
отсюда я беру значение 40010 и ставлю его как значение с плавающей запятой, на сколько я понял ПР автоматом подтягивает регистр 40011, но как бы я не переставлял галочки в последовательности байт и регистров значение всегда приходит 0, связь с весами есть, значение "статус" единица
не пойму, что им еще нужно :confused: