Добрый день.
Посмотрите этот пример: https://ftp.owen.ru/SP300/99_ForumFi...oDimScreen.txp
Время неактивности задается в Настройки проекта - Общие - Заставка/Интервал.
Вид для печати
Добрый день.
Посмотрите этот пример: https://ftp.owen.ru/SP300/99_ForumFi...oDimScreen.txp
Время неактивности задается в Настройки проекта - Общие - Заставка/Интервал.
Дошло, что Вы имели в виду.) Не смогли бы Вы подсказать, как это реализовать при варианте СП-слейв, а ПРка - мастер?
Варианта с контролем Статуса достаточно?Вложение 52044
Добрый день.
Панель с одной стороны работает как мастер, опрашивая термостаты, с другой стороны как слейв, передает данные ПЛК160.
Вопрос: как переданные значения температуры передать на ПЛК? Когда панель слейв, тут все ясно, есть внутренняя именованная область память (PSW, PFW и тп.), но когда панель как мастер, она куда данные складывает, как их вытащить?
Добрый день.
Используйте фунциональную область для опроса ваших приборов.
https://youtu.be/c_PfSdLZWlY
Здравствуйте.
Пишу проект для связки СП315Р +ПЛК160(старая версия)+МВ210-101 - все общается по эзерент. Данные с МВ тянуться в ПЛК, а результат обработки идет в СП.
СП с ПЛК, но без МВ работает отлично. ПЛК с МВ, но без СП работает отлично.
Однако если стартануть все вместе то происходит следующее:
1. СП стартует первой и пока грузиться ПЛК, сообщает что не видит ПЛК.
2. Загружается ПЛК и далее два варианта:
а)СП отваливается от ПЛК. При этом данные в ПЛК с МВ тянуться нормально - это видно в онлайне ПЛК;
б) СП подключается к ПЛК и тянуться данные со входов ПЛК, быстродействие панели отличное, НО отваливается МВ - это видно онлайне ПЛК.
Так же изредка появляется третий вариант: СП и МВ подключаются к ПЛК, но СП очень сильно тормозит и через 5-10 отваливается от ПЛК.
СП и МВ конфликтуют при одновременной работе. СП для ПЛК мастер, МВ для ПЛК слейв универсал модбас девайс. Уже и порты разные ставил и пробовал поиграться с настройками связи в панели (время ожидания и таймаут) ничего не помогает.
Можно подключить СП по 232му, но тогда панель работает медленнее по сравнению с эзернет.
Подскажите пожалуйста, где я допустил ошибку.
Спасибо за столь быстрый ответ.
Связь стала устойчивей и скорость реакции СП возросла, но все равно как бы "закусывает" интерфейс панели.
1. До каких величин можно увеличивать таймаут?
2. Стоит ли увеличить таймаут в модулях?
3. С чем может быть связна, описанная выше, ситуация?
Добрый день, а есть какая-то возможность сбросить пароль на панели СП307-Б?
Исходного проекта нет.
С уважением.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность, что бы при открытии окна видимые элементы экрана были неактивными?
Можно закрыть видимые элементы экрана вторым окном, пустым, с размерами как у экрана (800х480).
А первое открывать поверх пустого окна.
Вложение 52248 Вложение 52249
Вложение 52250 Вложение 52251
Вариант номер 2
Будет именно так, как Вы хотите - видимые элементы экрана будут неактивными
Способ подходит если у Вас в проекте не используются парольный доступ или используете не все уровни доступа
Делаем для всех элементов экрана доступ по паролю, например 9 уровень
Вложение 52253 Вложение 52254
Теперь нужно манипулировать системным битом PSB68 - разрешить/запретить доступ девятого уровня.
Биты PSB для других уровней доступа - см. в руководстве панели.
При открытии окна сбрасываем бит PSB68
Вложение 52255
видимые элементы экрана будут неактивными
При закрытии окна - устанавливаем бит PSB68
Вложение 52256
Ну и чтобы первоначальный доступ к элементам экрана был разрешен, нужно в первый момент времени ф. областью ВКЛ. бит PSB68,например, при открытии окна или при включении панели (глобально)
Вложение 52257
Вариант 2 красивый, спасибо!
И отдельное Вам спасибо за ГМ для СП300 и, вообще, за постоянную поддержку участников форума!
Добрый день. Как в СП307 можно организовать кнопку, чтоб при достижении верхнего предела происходил сброс на начальное значение? Т.е. скажем массив 1,2. Изначально записана 1. При нажатии 2, еще раз - 1 и так по кругу? Есть идея сделать это через функциональную область, но может еще какой вариант посоветуете?
Добрый день. Как в СП307 можно организовать кнопку, чтоб при достижении верхнего предела происходил сброс на начальное значение? Т.е. скажем массив 1,2. Изначально записана 1. При нажатии 2, еще раз - 1 и так по кругу?
Спасибо, отличное решение!
Вопрос про функциональную область.
Панель собирает данные с приборов по одному порту и нужно передать их на ПЛК по другому, который также является слейвом по отношению к панели. Я эти данные копирую через функциональную область от приборов в ПЛК (Download ---> PLC порт), но этих функциональных областей создал по кол-ву приборов (но нумерация идет сквозная для регистров ПЛК). Режим - циклический опрос. Правильная ли эта схема организации передачи данных?
Сразу ремарка, приборы опрашиваются на 9600, больше некоторые не могут, поэтому ПЛК посажен на отдельный порт на 115200.
Когда FTP Начнет нормально работать?
Вечно с ним косяки - сидишь на объекте, надо что-то скачать - хрен тебе, а не скачать.
Вот где взять конфигуратор СП300?
Добрый день.
Вопрос по функции управления обменом со slave устройствами. Видимо, при PFW130 = 0 эта функция отключена. При PFW > 0 резервируется группа из 192 последовательных регистров. Я правильно понимаю, что функционально будут работать только биты slave устройств, прописанных в программе? Все остальные биты в этой группе регистров я могу использовать по своему усмотрению?
Добрый вечер.
К сенсорной панели СП307-Р по Ethernet (протокол Modbus/TCP) подключено Slave устройство. Из этого устройства необходимо читать в панель 32-х битную переменную. В эти 32 бита упакованы две переменные PDV1 и PDV2 (см.картинку). Как эту 32-х битную переменную прочитать в панель и как затем из нее вычленить две переменные ?
Добрый день!
А есть какая то возможность использовать граф.элементы расширением WMF?
Раньше работал с панелями weintek и создал свою библиотеку элементов, хотелось бы использовать ее здесь, но не знаю как подсунуть их в конфигуратор.
Спасибо. Так то понятно. Просто это же мета данные и там была анимация. Естественно она потеряется. Жаль, прямо не хватает кое чего. Ладно руками нарисуем)))
Добрый день.
Объясните, пожалуйста, подробнее эту фразу из Руководства по эксплуатации: "Не допускается соединение панели с другими приборами по клеммам функционального заземления без использования заземлителя."
И еще вопрос.
Из Руководства пользователя: "В случае использования элементов ввода (Переключатель, Цифровой ввод, Операции с данными и т. д.) панель записывает значения в slave-устройства не циклически, а однократно.
Соответственно, у slave-устройств должен быть отключен таймаут ожидания запроса от мастера..."
Как в ПР200 отключить таймаут? Установить значение 0? При таких настройках облачный шлюз будет нормально работать?
1. Под заземлителем понимается шина функционального заземления.
2. В OwenLogic, насколько я помню, в слэйве нет настройки таймаута ожидания запросов от мастера. Так что проблем быть не должно.
Ок, спасибо!
Всем привет. Имеется следующая проблема, использую ПЛК 210-03 в связке с СП310-р, связь через эзернет, панель является мастером в данном случае. После отключения питания с устройств и его возобновления, панель не видит контроллер, но, если подключиться к контроллеру через usb, зайти в кодесис в режим онлайн, он сразу его видит. Как сделать так, чтобы после отключения питания панель сразу находила ПЛК?
Добрый день.
Попробуйте поставить такие настройки:
Вложение 52845