Я просто хотел посоветоваться, правильно ли я сделал и будет ли работать?
Вид для печати
Большое спасибо за помощь.
Здравствуйте.
Мне нужно использовать два насоса, управляемых ПР 200, таким образом, чтобы исключалось включение любого из насосов при поступлении логической 1 на вход любого из ПР 200.
Начал разбираться с сетевыми подключениями через RS-485, но потерял уверенность, что так можно сделать.
Подскажите, так же можно сделать?
отсутствие свободных входов
Есть функции записи и чтения бит, в одном регистре можно до 16 дискретных сигналов передать!
Назначаете одно из устройств ведущим, другое будет ведомым и пишите битовую маску дискретных сигналов в другое ПР, из другого также читаете аналогичную битовую маску дискретных сигналов, всё! Используете эти дискретные сигналы для нужных вам целей, посмотрите многочисленные примеры, хотя не понятно, что здесь може быть неясным?!
Блокировки насосов должны выполняться еще и в обход программы на физическом уровне. Все остальное это глупости...
Спасибо. С битовыми функциями еще не сталкивался, буду разбираться.
Там разбираться нечего, вот макросы сразу на 16 бит(1 регистр) с возможностью расширения(с настройками)!
Вложение 44499
Вложение 44498
Только у вас связь между макросами будет с помощью сетевой переменной!