ТТ - успеть отключить перегрузку
Цитата:
Тогда как ты будешь измерять ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ напряжение аналоговым входом ПР, предназначенном для измерения ПОСТОЯННОГО напряжения?
ЛИКБЕЗ по этому варианту схемного решения проведу попозжа, когда найду исходник. :)
Цитата:
Период измерения для аналоговых входов - 10 мс и никак не синхронизирован с сетевым напряжением, т.е. каждые 10 мс можно попадать на ЛЮБУЮ точку полу волны входного напряжения.
Это я понял, заглянув по совету в документацию. Спасибо.
Цитата:
Это важно, ещё замечу необходимо как минимум до выпрямления поставить балластный резистор, а на вход стабилитрон вольт на 25-30 для защиты входа от перенапряжения в случае к.з. , резко скакнет ток и как следствие напряжение.
Это всё было для вопроса про быстродействие, в случае реализации обрастает.
Цитата:
Кстати включение тиристора на индуктивную нагрузку оптимальней на гребне полуволны, а не близкой к 0 .
Там MOC3061 (который сам через 0) и BTA41-800B. Так было реализовано. Рулит 15кВт мотором запросто.
Цитата:
Сообщение от IVM
Паша, кончай ерундой заниматься. Побереги своё и чужое время.
Извини что побеспокоил!!! :)
Но я спрашивал про быстродействие ПР200 и ADC. Кто на что среагировал.
Цитата:
Сообщение от melky
ТТ с выходом 0-20mA спасут отца Русской демократии. Ну если конечно цикл программы ПР маленький, иначе никакого смысла нет.
Да. ПР200 так и будет рулить 4-мя моторами. Защита реализуется отдельно.
Цитата:
Сообщение от melky
Если только на "посмотреть". На защиту не спасут никак, совсем никак.
Посмотрел.
Всем спасибо. :)