Смотря что хотите увидеть
Вид для печати
Да задачи простые : отобразить состояние переменной которая отвечает ,например, за текущий статус насоса , изминить состояние переменной которая ,например, включит или выключит механизм, и зафиксировать состояние переменной в энергонезависимой памяти для ,,n,, алгоритма.
В ПР 200 это решалось просто, а вот тут не понимаю как.
Вот самый простой вариант
Вложение 88933
Вложение 88934
Спасибо 1exan? только что догодался что тут реализована ,,графичиская ,, возможность реализации вывода статуса бита. Вот kondor3000 правильно сформулировал требование, сейчас попытаюсь ,,погрызть ,, этот орех по частям. С первым пунктом разобрался.
А нужна какая возможность? Текст?
Вложение 88935
Еще раз спасибо 1exan, ответил на все три свои вопроса и ваше дополнение тоже окажеться ,,кстати,,:rolleyes:
Здравствуйте. Хочу на ПР103 по RS485 принять запрос от Мастера. Как в OwenLogic настроить переменную? Не могу найти где указать регистр 512.
Поставьте сетевую переменную на холст, она и будет первая в слейве, адрес 16384.
Слейв с адреса 512 начинается у приборов 1 поколения, типа ПР200 и ПР102.