Клиенты у MS4D есть web, но это лицензии плюсом для подключения к scada.
Вид для печати
Клиенты у MS4D есть web, но это лицензии плюсом для подключения к scada.
Вложение 90800 Вложение 90801 Тут Алиса подсказывает 32 и 64 . Действительно они разные по разрядности . Насколько это критично ????
Действительно MS 3D 32 разрядная . А MS 4D 64 разрядная .
хм, с разрядностью не подскажу. я просто помучался с Овен OPC и бросил его...
Вы его так понимаю из-за Облака хотите использовать?
з.ы. в эпоху 64-х разрядных процессоров использовать 32-х разрядные программы так себе...
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post361553 Нужна функция управления как с ПК , так и с Смартфона . В этом и проблема.
а че вы тогда хотели? :)
делайте для web с управлением еще и прослойку, вот такая вот классная система, эта MS4D :)
мир зациклился на MS4D ?
Тут с связи с СВО , были проблемы с симками ( интернет отключали ) . Заменили клиенты ( не везде ) ПМ210 на ПЕ210 (ПВ210) проводной интернет организовали , связь нормальная . Клиентов устраивает .
А клиент всегда прав . OwenCloud развивается , это не тот который был 10 лет назад .
Алексеев я про другое, вот ну никак без MS4D? чтобы сделать и на ПК и по web с управлением?
Если MS4D это уже купленное решение, как у нее с OPC UA сервером на все данные? как для входных, так и для выходных ? ну в части лицензирования и т.д.
Специально сейчас поставил мои архивные версии ПО, мс4д 1.3.9 х64. Овен орс, и модбас эмулятор, всё работает сразу.
Вложение 90802
У меня наработки были в MS 3D Кое как у говорили продать клиенту MS 3 D . И сказали сняли с производства . И убедительно попросили переходить на MS 4D . Не SCADA TRACE MODE же изучать .
https://tracemode.ru/?ysclid=mvs36btvua761163465 Она вообще не похожа на MS 3D
Почему на ваших скринах по 2 opc da подключения? Тут же выше писали, что этот сервер 2 подключения не тянет. Удалите второе. Может из-за этого... Я ПК уже выключил, не смогу уже проверить...
Да просто выбрал в выпадающем списке этот сервер, а потом "подключиться". Ничего больше не делал. В самом сервере подключился к модбас эмуляторы, где 2 тэга создал.
PS Правда окно брандмауэра при запуске сервера и создании подключения выскакивала, разрешил и там и там.
Я эксперименты проводил всё как у тебя Вложение 90804 Вложение 90805 При подключении OPC DA секунд 10-15 кружок кружится и выдаёт ошибку .
У тебя сервер сам стартует после останова? Если да, то к нему кто-то подключён, вроде...
Вложение 90806 Сейчас остановил его и сбросил MS 4D . Он у меня когда запускает попадает в трей . Запустил MS 4D .Создал проект . И всё накатанной .
ДА MS 4D запустила его и он появился в треи , уже запущенный .Вложение 90806
https://www.ardsoft.ru/mEmulator.html
Скачай модбас эмулятор, запусти на нём modbus tcp сервер с несколькими регистрами. Пропиши это в овен сервере.
Потом мс4д подключи к серверу.
Я не знаю что там у тебя... Брандмауэр выключи. Если есть антивирус, может он блокирует какой порт. Это не проблема мс4д, что-то не так у тебя с ПК.
PS Скрины в твоём посте не загрузились, а там не понятно, заработало или нет...
Вложение 90807 Да скаду вообще сбрасываю . Сервер останавливаю , сервер естественно из трея исчезает . За пускаю Скаду создаю проект , и подключаю Сервер да он запускается
и появляется в треи . Открываю и смотрю запущенный , но ошибка при подключении.
Когда запускаешь браузер OPC сервера это тоже ПОДКЛЮЧЕНИЕ и других будет бортовать.... по крайней мере у меня было такЦитата:
Хотя OPC OWEN запущен и данные идут на него .
не надо останавливать опрос. Просто выключи это окно, зайди в процессы ПК и убей его там. Когда запустишь MS4D то она должна запустить OPC сервер, его процесс
Owen OPC Server работает не по сетевым TCP/UDP-портам, а использует следующие интерфейсы и протоколы для опроса приборов:
owen.ru
+1
RS-485 / RS-232 (последовательные COM-порты): используется аппаратный COM-порт компьютера или преобразователь интерфейсов (например, ОВЕН АС4, АС3-М) для протоколов Modbus RTU / ASCII и фирменного протокола ОВЕН.
Ethernet (Modbus TCP): для работы по сети с приборами через Ethernet стандартно используется TCP-порт 502 (стандартный порт для Modbus TCP).
OPC DA / COM/DCOM: для связи с SCADA-системами сам Owen OPC Server выступает в роли OPC DA сервера и взаимодействует со SCADA через механизмы COM/DCOM операционной системы Windows (без выделенного TCP-порта).
ОВЕН
+1
OwenCloud: обмен данными с облачным сервисом ОВЕН происходит через стандартные защищенные веб-порты (HTTPS / TCP 443).
owenpribor.ru
Если у вас возникли трудности с подключением, уточните:
Какой тип прибора вы опросите (ТРМ, ПЛК, ПР)?
Используете ли вы Ethernet/Modbus TCP или COM-порт/преобразователь?
Ситуация, когда SCADA-система видит сам Owen OPC Server в списке, но не может считать с него теги или выдает ошибку доступа, — это классическая проблема разграничения прав пользователей Windows и настроек механизмов COM/DCOM, на которых базируется стандарт OPC DA.
Если сервер и SCADA стоят на одном компьютере, конфликт почти всегда кроется в разном уровне прав запущенных приложений или в блокировках со стороны ОС.
Основные причины и способы их решения
1. Разный уровень прав учетных записей (UAC)
Самая частая причина: одна программа запущена в режиме администратора, а вторая — от имени обычного пользователя. Windows блокирует передачу данных через COM между процессами с разным уровнем привилегий.
Simple-Scada
Как исправить: Закройте обе программы. Кликните правой кнопкой мыши по ярлыку SCADA-системы и выберите «Запуск от имени администратора». Сделайте то же самое для Owen OPC Server (если он запускается вручную). Лучше всего настроить в свойствах обоих ярлыков (вкладка «Совместимость») постоянный запуск от имени администратора.
Simple-Scada
2. Запуск OPC-сервера как службы
Если Owen OPC Server настроен для запуска в качестве службы Windows (Windows Service), он выполняется под системной учетной записью (например, SYSTEM или Network Service), а SCADA запущена под обычным пользователем.
Как исправить: Откройте «Службы» (services.msc), найдите службу Owen OPC Server, зайдите в её свойства на вкладку «Вход в систему». Задайте запуск от имени того же конкретного пользователя Windows, под которым вы работаете в SCADA-системе.
3. Ограничения в настройках DCOM (Службы компонентов)
Даже на одном ПК механизмы безопасности Windows могут блокировать сетевой интерфейс OPC.
Как исправить:
Нажмите Win + R, введите dcomcnfg и нажмите Enter.
Перейдите по пути: Службы компонентов -> Компьютеры -> Мой компьютер -> Настройка DCOM.
Найдите в списке Owen.OPC... (или Owen OPC Server), нажмите правой кнопкой мыши и выберите «Свойства».
На вкладке «Безопасность» в пунктах «Права на запуск и активацию» и «Права на доступ» выберите «Настроить», нажмите «Изменить» и добавьте пользователей Все (Everyone), СИСТЕМА (SYSTEM) и Администраторы, выставив им полные разрешения (Разрешить локальный/удаленный доступ/запуск).
На вкладке «Учетная запись» проверьте, чтобы было выбрано «Текущий пользователь» или «Запускной пользователь» (зависит от архитектуры SCADA).
4. Проблема с библиотеками OPC Core Components
Если на компьютере поврежден или некорректно установлен пакет общих библиотек OPC, SCADA сможет обнаружить ветку реестра сервера, но вызов функций чтения данных (QueryInterface) сорвется с ошибкой прав.
Симплайт
Как исправить: Скачайте и переустановите пакет OPC Core Components Redistributable (соответствующей разрядности x86/x64 для вашей ОС). Обычно он идет в комплекте с установщиком SCADA или ОВЕН.
5. Использование кириллицы в именах тегов (косвенная причина)
Иногда SCADA сообщает об «ошибке прав/доступа», когда на самом деле она просто падает при попытке распарсить дерево тегов, если в нем присутствуют русские буквы. Owen OPC Server по умолчанию создает «Узел», «Устройство» и «Тег» на русском.
owen.ru
+1
Как исправить: В Owen OPC Server переименуйте все элементы конфигурации латиницей (например, Uzel_1, Device_1, Temperature).
Для точечного решения подскажите:
Какую именно SCADA-систему вы используете (MasterSCADA, Simple-Scada, Rapid SCADA и т.д.)?
Сервер и SCADA установлены на одном компьютере или на разных по сети?
Try without personalization
Ask anything
AI Mode response is ready
Ask about
У меня 10 и антивирус встроенный Вложение 90808
Всё с чем сейчас работаю как доверенные .
Хорошо Спасибо завтра так и сделаю и изучу Ваш последний пост .
Спасибо Михаилу и Melky . Докопался . В начале снёс MS4D . Скачал. И установочный модуль внёс в исключения антивирусника . И ещё MS3D без разнице стоит галочка или нет запускает
Owen OPC Server , а MS4D капризничает нет прав .Вложение 90809 Вложение 90810 Спасиба ещё раз всем .