Не приатачил файлы сразу.
Вид для печати
Не приатачил файлы сразу.
У меня читает 28 float. 4 оставшихся регистра при подключении прекращают все чтение.
А как это делается? Дискретные входа и выхода я читаю и записываю регистром а про аналоговые не знал.
http://akytec.de/en/pr200-programmable-relay.html Неужто конкуренты слизали?
Интересно софт подходит? Никто не может проверить? Просто нет под рукой ПР.
akYtec Gmbh
Vahrenwalder Str. 269 A
30179 Hannover
Germany
Tel.: +49 (0) 511 / 16 59 672-0
Fax: +49 (0) 511 / 16 59 672-9
info@akytec.de
www.akytec.de
Managing directors: Alex Holm, Dmitry Krasheninnikov
Registration court: Amtsgericht Hannover, HRB 208465
VAT-No.: DE274782826
Здравствуйте! Недавно проблема появилась (и до сих пор не найдём решения), почему у ПР200 зелёный экран и никаких символов? Ни нажатие АЛЬТ 4-х секундное (другие клавиши так же не действуют), ни перезагрузка с переустановленными драйверами, ни установка перемычек для спец. режимов на ХР2 и ХР3 не помогли исправить ситуацию. СОМ-порт у ПР200 - №1, в диспетчере устройств - тоже №1, но не определяется как ПР200, а какой-то непонятный. Может операционная система не та? Там Windows 7 стоит. Windows 8 и 10 (в качестве эксперимента) вообще не видит никаких подключений ПР200 к компьютеру. Какие ещё могут быть возможные решения?
Вот в этом и дело, номера сом-портов одинаковы, а значка подключения нет. Не активируется иконка "Загрузить программу в прибор", а в диспетчере неизвестное устройство на этом сом-порте. В приборе при этом нет вариантов смены номера сом-порта. Завтра скриншоты в техподдержку отправят, посмотрим, что там скажут. Да и я посмотрю, а не на словах послушаю, что там отображается. Кстати, программу можно записывать в прибор, когда клеммники входов-выходов присоединены или следует их отсоединять каждый раз на время записи программы? Это для соблюдения ТБ сделано, я так понимаю.
Светодиод F1 постоянно горит, кстати.
это по любому с драйвером ПР200 что то не так!Цитата:
а в диспетчере неизвестное устройство на этом сом-порте.
Как же его установить, чтобы было всё так?) Выходит, что драйвер встал криво, но у меня всё работало, была индикация. Прибор приехал на объект и перестал отображать символы.
"дОма и стены помогают!"
У меня была такая ситуация. ПР200 установлен в шкафу с частотным преобразователем. Питание на ПР200 заводиться через сетевой фильтр
ДФ-06. Фильтр, ПЧ и сам корпус шкафа заземлены.
При попытке "на ходу" изменить программу ПР200 с подключенного через сетевой адаптер ноутбука, связь отсутствовала напрочь. Пришлось запитать ноут от встроенной батареи. Только тогда связь восстановилась и. программа перезаписалась
Появится ли на ПР200 возможность использовать кнопки в программе?
Здравствуйте, ребят а подскажите, чтобы считывать маски Вх/Вых ПР200, мне нужно настроить слот RS485 в Slave, нужно создать устройство в нем например ПР200 и присвоить номер в сети? Но на слейве у меня уже висит GSM - шлюз с адресом 1.
Дайте ПР другой адрес, никто же не запрещает.
переставить перемычки в ПР на слейв и указать ему другой адрес, отличный от модема вам придется.
Ребята подскажите пожалуйста, возможно-ли экспортировать сетевые переменные и конфигурацию из одного проекта в другой?
Добрый день. А не проще открыть файл, сделать "Сохранить как", переименовать и на базе его создать новый проект. Потому как лично я не видел такой возможности экспорта. А вот на базе старых создавал новые.
С уважением.
Сетевые переменные на то и сетевые, чтобы с ними по сети работать, кто же Вам мешает их считать по сети и записать куда надо, если надо однократно(периодически) я бы и специальный режим(кнопку) прилепил, типа считывание-запись сетевых переменных, это я так вижу, можно конечно и вручную переписать, но это не наш метод!
maximov2009 сделайте сохранить как из ПР200-24-2 на ПР200-220-1 - что получим ? прально, шишь с маслом.
Я имел ввиду идентичную платформу. И обычно если уж проект сделан на одной платформе, то и аналогичный делается на той же.
С уважением.
А в слейве?
К примеру мы хотим подключить к ПР200 модуль расширения вх/вых, заходим в настройки устройств, меняем интерфейс на мастер и добавляем шаблон ус-ва, и в систему попадают сразу все регистры доступные для данного модуля, если они туда прописаны. аналогично можно сохранить свои ус-ва из слота мастер, и использовать в других проектах.
А готовых шаблонов Мхх110 нет?
Ну я думаю на будущее в OL необходимо предусмотреть хотя бы экспорт в CSV ну и импорт. Было бы замечательно!
Макрос INT_TO_BOOL, если я передаю слово на вход он мне побитово раскладывает? Например если я на вход отправлю число 32768 - активирую 16 бит?
Приветствую всех!
Почему в модификациях с питанием 220/24 В дискретные входы разной схемы? Получается что дискретные входы модификации 220 В не универсальны как на 24, к ним нельзя подключить датчики с выходом на P-N-P транзисторе, для этого нужно будет задействовать аналоговые входы.