Спасибо большое.
Еще вопрос, можно ли в стандартном ПИД-регуляторе задать зону нечувствительности?
Вид для печати
Спасибо большое.
Еще вопрос, можно ли в стандартном ПИД-регуляторе задать зону нечувствительности?
Здравствуйте уважаемые коллеги, необходимо реализовать ПИД регулятор с дискретными выходами на пр200. Управлять сервоприводом газовой заслонки(больше меньше). Возможности управлять аналогово нет. Существует ли такой макрос? Очень в нем нуждаюсь. Спасибо.
В онлайн базе есть макрос KZR_DO_Sel.
Вот есть темы на форуме https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34012 https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35208
Здравствуйте, спасибо, буду разбираться.
Огромное Вам спасибо, разобрался, осталось пробовать на клапане.
Добрый день!
ПР-200 управляю мощностью генератора для поддержания напряжения сети с помощью ПИД по выходу 4-20мА. Но появилась проблема в том что генератор не успевает набирать и сбрасывать мощность для поддержания напряжения (происходит долгое синусоидальное качание мощности, пока генератор думает ПИД выдает уже много так же и при сбросе мощности). Посоветуйте как организовать обратную связь, могу в ПР-200 на вход подать выдаваемую мощность 4-20мА. Думаю что необходимо чтоб ПИД ждал и не давал изменения мощности более 10%.
для таких задач ещё важно правильно подобрать период пид.
Дело в том что дизель генератор работает в параллели с нестабильной сетью, по этому процесс набора и снижения мощности происходит с разной скважностью по времени, иногда с большим опаздыванием. С прибора ПЩ-120 по RS-485 получаю напряжение сети и если ниже уставки по выходу 4-20мА начинаю мозгам генератора потихоньку добавлять мощность пока не достигнет заданного напряжения. напряжение поддержания 5,800-6300В, ДГ 1250кВА, 6,3кВ
https://owen.ru/forum/image/png;base...BJRU5ErkJggg==