Здравствуйте. У нас стоит ПР200, к нему подключены дискретные импульсные датчики. В Owenlogic мы подключили эти датчики к универсальным счетчикам, показания подсчета которых, мы выводим в овен клауд.
Вопрос: как избежать момента автообнуления счетчика при достижении значения 65535?
Используйте счётчик CTN32 из менеджера компонентов. У него диапазон шире.
У ПР200 (конкретно ПР200-220.3.2) с железом и прошивками до 2021 года (кажется, 2.19) имеются известные программные или аппаратные баги с сохранением энергонезависимых переменных?
Делаю на них ИТП, периодически встают с повреждением части или всех настроек.
Из 8 проектов уже на трёх столкнулся, на одном сегодня - повторно (до этого слетало осенью 2020, тогда же перезалил программу и прошивку ПР на актуальную).
Где-то удаётся поднять простой перезаписью выведенных в экранное меню параметров, где-то приходится перезаливать программу (похоже нарушается логика или недоступные снаружи уставки таймеров, счётчиков, блоков задержек).
Питаются через РН и БСФ, ПЧ нет, цепи силы и управления разнесены, кабели к датчикам экранированы, экраны заземлены со стороны контроллера.
Кстати, да - как минимум в одном месте проблема проявилась явно после снятия и подачи питания - я был недалеко в момент включения и услышал радостный треск пускателей насосов ИТП, ибо время чередования внезапно стало ~0.
В остальных местах в моменты отказов лично не присутствовал и регистрации отключений питания нет, но связь не исключаю.
Вынес вопрос в отдельную тему: ПР200 - повреждение энергонезависимых переменных
Добрый день КаVc. А "Питаются через РН и БСФ" это что? Вопрос к Овен. Если в схеме ПР сторожевой таймер внешний? Или используют внутренний сторожевой таймер микроконтроллера?
РН - реле напряжения, БСФ - блок сетевого фильтра.
Вынес вопрос в отдельную тему: ПР200 - повреждение энергонезависимых переменных
Здравствуйте!
У контроллеров ПТК Контар есть интересная особенность: термометры сопротивления к ним подключаются по двухпроводной схеме, но если требуется трехпроводная, можно на один датчик задействовать два входа.
К разработчикам: может, рассмотрите возможность внедрения подобного в ПР200? Или может это уже сейчас можно внедрить в программу при помощи макросов?
Включить тут так же можно через два входа. Это уже обсуждалось и не имеет смысла, т. к. погрешность для измерения сопротивления проводов (0.1-5 Ом) будет огромная. По той же причине не рекомендуется использовать датчики 50 и 100 Ом. Производитель рекомендует использовать Pt1000 по двух проводной схеме, с ним погрешность меньше. А на макросе лучше подобрать константу сопрот. проводов, для уменьшения погрешности.
А ещё лучше использовать нормирующий преобразователь на 4-20 мА.
А еще лучше - с Modbus.