Джентльмены уточняют требования. Ведь из слов "4 ступени" никак не следует насколько интеллектуальны ступени сами по себе.
Вид для печати
И выше - ответили
И здеся - форум. Я, простите, глубоко уточняю нюансы перед подписанием договора ))
--
Если т-ра часто болтается за пределами 60..70 и при этом переключается 1 котел и каждый раз он меняется и при этом "шарабанит" - ни х. Вы не сделаете. Сделать возможно только :Цитата:
Допустим температура заданная 60 градусов и гистерезис 10, ...быстрый набор до 70 , .. выключение, следующее включение при 60. Все это очень часто шарабанит, имею ввиду пускатели (долго не живут)
1.Изменение квантования нагрузки.
2.Изменение инерционной хар-ки объекта
3.Привести хотелки в соответствие к реальности
1-например замена котлов на конно-модулирующие или многоступенчатые
2-увеличения объема циркулирующей воды (самое простое)
3-имхо, самое простое - увеличить гистерезис
Вполне может быть просто ошибка проекта. Если т-ра помещения не летает , а т-ра воды контура летает + - 10, то есть тупо плохой теплосъем с контура. В цепочке теплопередачи котел-вода-воздух узким звеном является вода-воздух.
4.Не соответствующая циркуляция
5.Не соответствующие приборы отопления.
Т.к. информации - мало. То подытожу :
Надо делать: [1] + [2] + [3] + [исправить 4] + [исправить 5] + [X]
где X дополнительное решение по неожиданно всплывающей очередной порции информации. Причем очередное X может полностью перечеркнуть предыдущее решение.
PS
По теме.
Выход пида может дать нужное кол-во котлов полностью упразднив ton/tof'ы.
Для выборки нужного кол-ва проще проюзать массив котлов. Квадратики для массивов заточены не очень.
Я и не начинал.
автор_доволен != система_хорошо_работает.
Поэтому и уточняю про модуляцию. Не более.
Имеет. И, да, на момент #4813 разве что телепаты могли догадываться, что модулировать конкретные котлы не умеют.
Где полемика-то?
Вот это, так вообще одно и то же, но разными словами сказанное:
Особенно если они не читали пост #4801.
Автор из ПИДа хочет/хотел вытянуть дискреты. Было бы аналоговое регулирование - возник бы пост#4801 ?Цитата:
Поэтому и уточняю про модуляцию. Не более.
Вообще-то не одно и тоже )) Полная фразаЦитата:
Вот это, так вообще одно и то же, но разными словами сказанное:
"Если т-ра часто болтается за пределами 60..70 и при этом переключается 1 котел и каждый раз он меняется и при этом "шарабанит" - ни х. Вы не сделаете"
Попробую перевести :
Сочетание хотелок && хар-тик исп.механизмов (котлы) && хар-тик объекта управления может быть недостижимым.
Изменения необходимы хотя бы в одном пункте.
Откуда тут выплыл релейный ШИМ ?
Если в кач-ве рег-ра использован пид (п.#4801), то :
щас_бы : int; //насосов
---
pid(..);
щас_бы := щас_бы + trunc(pid.y - щас_бы * 25) / 25; //выход с пида - 0..100%, 25 - сами