Как все запущено..
Тяжелый случай
Целевая платформа нужна - PLC110.30-M, для старых контроллеров, или PLC110.30-M v2 для новых
Вид для печати
Как не находит, а это что?
Старый, руководство на станице, в Документации https://owen.ru/product/plc110_old
Новый https://owen.ru/product/plk110_m02
Вложение 64456
Перепробовал все варианты, перед тем как тут спрашивать...
Без загрузки таргета прога грузится, эмулируется, работает, но без входов и выходов...
А что значит:
Версия 2.12 (с поддержкой OwenCloud)?
https://owen.ru/forum/image/png;base...AASUVORK5CYII=
https://owen.ru/forum/image/png;base...AASUVORK5CYII=
Версия прошивки модуля.
Вероятнее всего вы неправильно меняете целевую платформу. После изменения надо нажать Дополнения/ Стандартная конфигурация. Вы получите чистую конфигурацию, а всё что в ней надо будет перенести с помощью программы переноса. Перед переносом обязательно пересохраните свой проект.
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=18269
Вам для проверки надо просто создать чистый проект с нужной платформой. Если подключиться, значит потом уже переносить конфигурацию.
PLC110.30_l - Это не I это L,
а у вас PLC110.30_M _ этот и используйте PLC110.30_M Вложение 64459
И возможно у вас таргеты старые стоят. Нужна версия 2.17 По ссылке скачайте и установите.
И вообще вам надо было сначала фото ПЛК выложить и год изготовления написать.
Всё по несколько раз пробовал ещё раньше.
Сейчас ещё раз прошёлся - PLC - браузер не работает с ПЛК.
Не откликается на команды, только эхо выводит.
А есть другой вариант настройки, по сети, с терминалки или флешки ?
Боюсь прошивку менять, ещё кирпич получится... :(
Похоже что ему хана. Буду в поддержку звонить после выходных.
Спасибо! :)
Разобрались с ПЛК-110 на соседнем форуме.
Оказалась некая переходная версия.
Запустили.
ПР200 пока в сторону. :)
Буду ST осваивать на ПЛК.