Добрый день. Попробуйте в ПЛК для параметра Byte Sequence выбрать значение Native.
Вложение 30910
Вид для печати
Добрый день. Попробуйте в ПЛК для параметра Byte Sequence выбрать значение Native.
Вложение 30910
!!! А где расположено место настройки этого !!! параметра?
В модуле Universal Modbus Device:
Вложение 30911
Проект разрабатывался без панели, в эмуляторе всё хорошо
Но на месте выяснилось, что проект заставляет панель только показывать микросхему
Удалось найти элемент, который вызывает такое поведение, и обойтись без него
Пустой проект с одним элементом, вызывающий такое поведение, в приложении. Самому экспериментировать возможности не было.
Таблица используется только как графический элемент, поэтому тип данных стоит ТЕХТ и длина 0
Справедливо, нулевая длина текста - некорректное и необрабатываемое значение. По идее, конечно, здесь должно было бы появиться окно с предупреждением "Значение не может быть нулевым!" или что-то подобное.
Но в вашем случае достаточно указать любую длину текста (например, 1) - все равно по умолчанию будет отображаться пустая строка, и ваша концепция ("Таблица используется только как графический элемент") будет соблюдена.
как произвести масштабирование исторического графика по оси времени или значений? как вывести подписи оси значений на историческом графике?
как сделать отображение времени линии данных в историческом графике помимо отображения данных?