Здравствуйте.
Подскажите, есть ли возможность управлять с ИП-320 работой недельных таймеров в пр114 с часами реального времени
нет .Но есть макросы ,которые синхронизируются с часами реального времени ....
Всем привет. Давно не программировал ПР. Появилась у меня задача. Два ПЧ + два насоса. Один ЭКМ, два тумблера включения или один насос или два. Алгоритм таков: Включаем станцию, смотрим на ЭКМ (нижний порог уставки лог 1, как только проходит стрелка переход уставки, лог0. стрелка достигает максимальной уставки, снова появляется лог1), если есть лог1 и включен тумблер (нижний порог давления), запускаем первый насос, появляется сигнал от ПЧ о заданной частоте и через временную задержку включаем второй насос, уходим из минимального давления, доходим до максимального порога, отключаем пиковый насос - через временную задержку отключаем ведущий насос. Стрелка падает до минимального давления (счетчиком считаю такты) - происходит ротация насосов по циклу работы. Стартует теперь второй и все начинается сначала (этот момент я сделал) Вот не получается у меня с отключениями и подключениями по времени основных и пиковых насосов. Подскажите или помогите пожалуйста. Буду очень благодарен.
Закончил реализацию системы управления светом в квартире на 4х ПР110 Овенах. Вроде все что хотел - получилось реализовать.
На кнопках используются паттерны Click, LongPress и DoubleClick, причем некоторые кнопки сдвоенные.
Получилось очень удобно. Я также добавил в схему реле тока, от Elko, с помощью которого я контролирую, что при выключении всего света в доме не осталось бы включенного утюга или плиты. Тогда свет по LongPress на выходе из квартиры не погаснет :)