А если больше? 4200 Ом
Вид для печати
А если больше? 4200 Ом
Здравствуйте. Возможно где-то уже обсуждалось. Вопрос в том, можно ли самому создать шаблон устройства для modbus TCP? И я имею ввиду автоматизацию этого процесса, а не прописывание каждого тега вручную. К примеру есть xls файл
со списком регистров, и неплохо было бы просто запустить утилиту и на выходе получить готовый шаблон.
Добрый день.
Вы "шаблоном" называете стандартный компонент Modbus_TCP_Slave c заранее настроенными каналами опроса?
Тогда технически это возможно.
Настройте каналы вашего устройства, затем выполните команду Проект - Экспорт (выделите только узел Modbus_TCP_Slave).
В результате ваш Modbus_TCP_Slave вместе со всеми каналами будет экспортирован в файл в XML-подобном формате.
Описания этого формата нет, но при желании и наличии времени вы сможете в нем разобраться и написать утилиту-конвертер, которая из xls или другого удобного вам формата формирует такой XML, который в дальнейшем можно будет импортировать в CODESYS.
Добрый день. При конфигурировании slave устройства с помощью стандартного Modbus_TCP_Slave в случае кратковременного обрыва связи ПЛК 210 больше не пытается подключиться к устройству. Как сделать что бы был перезапрос после ошибки?
Вставляю обычный RS триггер, при компиляции выдает 2 ошибки:
- C0077: Неизвестный тип: 'RS'
- C0035: Вместо 'RS_0' требуется имя программы, функция или экземпляр функционального блока.
Что не так?