Так включите его в работу, датчик 4-20mA, без подключения 0 mA, соответственно показания уходят в минус.
Не увидел что уже подключен, тогда проверить на нескольких точках по всему диапазону, дальше уже по обстоятельствам.
Вид для печати
Добрый день!Есть панель СП310_ПР200_ТРМ202 три штуки. Панель и Пр200 я связал и научился передавать аналоговый вход на панел. а вот как прикрутить ТРМ к панеле не знаю даже с чего начать, написал на соответствующую ветку но пока тишина, ладно попробую прикрутить ТРМ к Пр200. ,,Выравнил ,, адреса, скорость но упорно не получаеться прочесть температуру с входа_1Вложение 41648 Вложение 41649 Вложение 41650, что я делаю ни так? Помогите. Спасибо.
Нужно понять, у Вас только температура не читается или вообще связи нет ни с какими регистрами, так как температура во float, то возможно проблема в порядке регистров, при разработкее шаблонов для ТРМ совместно с ИПП120 у меня для ТРМ201 работало с такими настройками.
Стоп, если Вы читаете float, то это не 1 регистр, первый адрес это int16.
Т.е.необходимо все переменные изменить на целочисленные? а адрес измереная величины первого входа правильный?
Изменил сетевую и внутринию переменную на целочисленную, но на экране по прежнему 0,0
Чтобы в ПР200 правильно показывало отрицательные значения переменных формата INT16, воспользуйтесь моим макросом:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3
Вложение 41655
В мануале адрес 1 входа 1 и в хексе и в десятичном исчисленииВложение 41656, как проверить есть связь между ПР и ТРМ. ЯПопробовал указать другой регистр (519) но на экране ПР 0