Знаем о такой проблеме, работаем над ее решением.
Вид для печати
Она очень редко доставляет небольшой дискомфорт - приходится копировать в 4 приема: скопировал, вставил в блокнот, выделил нужную часть, скопировал.
Больше дискомфорта доставляют отсутствие вырезания компонентов и вставка компонентов только в центр экрана. Я бы предпочел под курсором (при желании, это можно на опцию повесить). Отмена изменений комментария ко входу макроса, если мышкой щелкнуть вне области свойств: например, ввел комментарий ко входу, щелкнул на следующем входе, комментарий удалился.
Жутко плюсую!!!
Задолбало постоянное вытаскивание компонента из центра, и бесконечное срабатывание отрисовки линии на компоненте который находится под ним.
Также во всплывающей подсказке на переменной, хотелось бы видеть список со ссылками, а не тупое "блок входной/выходной переменной"
Еще есть сбой, который проявляется, если ввести в панели переменных какой-то поиск, но не полный. Затем переключиться в редактор макросов. Что-то поделать, возможно, посоздавать/поудалять переменные - специально воспроизвести не смог. Через какое-то время случается ошибка object reference not found или что-то типа того. Причем, появляется она при наведении мышки на разные объекты. Окно ошибки можно закрыть, но оно скоро опять появится. Если каким-то образом после этого ухитриться очистить поиск, то есть большие шансы, что ошибка пропадет. Ну, в крайнем случае, можно будет сохранить проект и перезапустить OwenLogic (хотя, при закрытии еще раз 5 придется закрыть окно с ошибкой).
С моей точки зрения в подсказке должен быть только тип переменной, энергонезависимость, начальное значение и, если есть, комментарий. "Блок входной/выходной переменной" и так очевидно из объекта. Еще было бы полезно указать сколько раз используется в схеме и на экране. А то в таблице про экран ни слова, это только с опытом можно догадаться, если ссылок на переменную нет, а статус "используется", то значит где-то на экране.Цитата:
Также во всплывающей подсказке на переменной, хотелось бы видеть список со ссылками, а не тупое "блок входной/выходной переменной"
Кстати, подсказки формируются через какое-то место. Во-первых, шрифт как-то криво выглядит (рендер не штатный?), а во-вторых, даже пробелы иногда (особенно, в комментариях) пропадают или двойной ширины рисуются. Это же касается и текстовых блоков - пока вводишь текст, все хорошо, а вот когда он отображается, то случается бяка. Заодно может стоит сделать эти блоки с richtext, чтобы можно было хотя бы базовое форматирование делать?
В таблице сетевых переменных (а так же при добавлении сетевого устройства) очень бы хотелось иметь возможность видеть и вводить шестнадцатеричный номер регистра. В большинстве документаций они указываются в HEX виде, да и запомнить 20B проще, чем 523. Даже в owencloud надо вводить в шестнадцатеричном виде. Это адски неудобно постоянно конвертировать туда-сюда.
Очень не хватает отладчика экранов (я про ПР200 в первую очередь). Потому что пока не залил в прибор, пока не создал в реальной жизни нужную ситуацию (а ситуация может быть аварийной, которую создавать не хотелось бы), то отладить работу экрана не получается (далеко не всегда экраны - просто отображают значения переменных, иногда даже наполнение экрана зависит от ситуации - тем более, что не так давно появилось штатное скрытие элементов).
Очень бы хотелось, чтобы видимость элемента экрана можно было повесить не только на булеву переменную, но и на целую (+ действительную). Хотя бы при значении точно равном нулю происходило скрытие. Это несколько уменьшит необходимость создания отдельных переменных. Тем более, что нет возможности сделать еще одну страницу схемы, на которую можно было бы выкинуть логику для экранов.
День добрый! Не подскажите в чем проблемма, пытаюсь в настройках прибора ПР205 открыть Modbus master RS-485 и на одном выскакивает такая ошибка, другие на Ethernet открываются нормально.
Operation is not valid due to the current state of the object:
Здравствуйте. Вопрос по фб СТ(счетчик с автосбросом). При установке в схему сразу или через некоторое время на выходе устанавливается " 1 " и не сбрасывается. В свойствах сохранение отключено. Были моменты что счетчик сбрасывался нормально, после удаления и установке нового. Но через некоторое время опять на выходе 1
сразу при включении симулятора. При записи в ПР200 работает нормально. Ничего не могу понять, нужен для записи значения с экрана.
Проверяйте программу, потому что зависнуть блок может только при нулевой уставке
Вложение 87646