Учтите, пока идёт тестирование. Будут ещё изменения в ПО.
Вид для печати
Доброго дня уважаемые знатоки форумчане.
Ранее написал алгоритм для системы полива под ПР114 в ОЛ1.7.50, появился ПР200 решил переложить программку под него. В ОЛ1.8.-89сборки, код не пошел, по форумы вычитал что это нормально, данная сборка не поддерживала старых версий.
В последней ОЛ1.8-90сборки вроде как обещали , что коды написанные в старых версиях поддерживаются, попробовал запустить в 90 сборке, программка заработала, но в режиме симуляции вход I2 почему-то неактивен (см.вложение) и менеджер экранов ведет себя странно (создает пустые-не размеченные строки и не хочет сохраняться). Возможно я что-то делаю не так?
Операционнка Win7 , Framework 4
ПР200 заказал, хотелось бы разобраться до его получения.
Вложение 19392
Вложение 19391
Программный код прилагаю.
Еще вопрос. Есть ли у ПР200 возможность изменять уставки таймеров с внешней панели (через дисплей), если да то как реализуется?
Через "запись в функциональный блок" пробовал задавать уставки ФБ -TON,TOFF, значение блок принимает, но только в миллисекундах игнорируя длительность выставленную в свойствах этого блока (сек,мин,час и т.д.) и на самом блоке не отражается принятая величина. Это нормально или где-то можно настроить размерная длительность уставки?
Пробую первые шаги с ПР200. В режиме симуляции для выложенного выше макроса PT1000 было очень не удобно смотреть в таблички и соображать сколько температура реальная относительно сопротивления. Чуток доработал макрос, теперь на Q2 выводит реальное значение температуры. Есть косяк, отрицательная температура отображается как и положительная (нет знака минус), но это легко понять, если сопротивление ниже 1000 Ом, то соответственно и температура отрицательная, количество знаков после запятой можно изменить. Может более продвинутые пользователи смогут лучше вариант предложить.
Пользуясь случаем... Хотелось возмущение своё высказать, Овен объявил продажу ПР200, презентация, все дела, народ делает заявки, оплачивает и я в том числе, а далее оказывается, что ПО не готово, железо не существует, на все вопросы на форуме и по телефону ни кто ни чего конкретного ответить не может, когда будет и вообще будет или нет. Если честно, то в обычной жизни за такое..., извиняюсь. Одним словом: ПОЗОР.
Размерность не настраивается. Может и прикрутят. А пока - только через ФБ MUL прогонять, чтобы величины в сек/мин вводить, а на вводе в таймер были миллисекунды.
Есть такая поговрка: дурной пример заразителен.
Первым Microsoft начал, и понеслась...
Размерность аналогового выхода: 0-1
AAA1 Вы ПР200 когда заказывали?
Цены только 2 недели назад на сайте появились...
Всем привет! Возникла проблема в создании сетевой переменной с плавающей запятой в Owen Logic 1.7. После того как залил прогу в ПР114-8Д.4А и прописав переменные в OPS Lectus, далее настроив в TraceMode. Запустив скаду возникли проблемы с переменными в ОРС но. как только удаляю сетевые переменные с плавающей запятой все работает как часы.Вложение 19401Вложение 19402Вложение 19403Вложение 19404Вложение 19405Вложение 19406Вложение 19407Вложение 19408
И еще, установив новую версию Owen Logic-1.8, создав новый проект с сетевыми переменными, возникла проблема при сохранение проекта, то-есть файл не сохраняется. На ПК стоит Виндовс Профессионал.Вложение 19409Вложение 19410