Я так предпочитаю, с одним переключателем режимов: Выключено/Включено/Автоматический:
Вложение 53388
И переменная сброс аварии будет скрыта пока авария не появится, непонятен смысл, зачем её скрывать?
Вложение 53389
Спасибо вам за ответ
Ну чтобы лишний раз не тыкались)
На СУНА122 это хорошо реализован, т.е. когда авария "true" на экране появится "Сбросить", а на "false" на этом месте будет пусто (как-то так). Искал исходник данного алгоритма, но не нашел:(
Первый вопрос решен, осталось реализовать второй
Так это вроде и был второй вопрос, первый по двухпозиционному переключателю Алексей Геннадьевич показал, я предложил трёхпозиционный(более двух позиций) переключатель(я так предпочитаю делать) и показал как можно скрыть переменную(любую), вроде все вопросы осветили?!
Или так можно сделать, при аварии режим работы насосов переключается в "Выключено" и для включения насосов, после сброса аварии, надо вновь задать требуемый режим работы:
Вложение 53396
Вложение 53397
Если в приборе защищен паролем вход в системные настройки, как его сбросить?
если не изменяет память - прошить туда свою программу в которой нет пароля на системные настройки.
Добрый день.
Связь ПР200 и СП3хх. Регистров обмена много.
Если СП мастер, то в его конфигураторе можно настроить групповые запросы.
Вопрос - а если мастер ПР, то регистры будут считываться/записываться по одному? И такой вариант будет заметно медленнее?
Подскажите пожалуйста, как более правильно реализовать кнопку аварийной остановки на ПР200-24? Предполагаю полное снятие питания 24в с ПР200, как на это будет реагировать ПР, не скажется ли на его работоспособности?
Может лучше применить кнопку "аварийный стоп" с фиксацией(грибок) и обесточивать цепи управления исполнительных механизмов, без обесточивания ПР?!