В том то и дело что связи все на месте. Такое ощущение что теряются свойства переменных.
Вид для печати
В том то и дело что связи все на месте. Такое ощущение что теряются свойства переменных.
Все настройки вот тут
Вложение 86675
при копировании устанавливаются по умолчанию. И это было всегда и относится не только к переменным, но и у макросов тоже слетают
Так это всегда так было, в смысле, при копировании макросов их настройки, например значения констант в свойства макросов не сохраняются, а принимают значения по умолчанию!
Необходимо смотреть настройки макросов в исходном проекте и переносить вручную в свой проект!
Непонятно на что жаловаться, в смысле, так было всегда(изначально)!
Опишу подробнее.
создал программу - Оригинал. в ней работает все: ввод значений с экрана, сохранение их...
создал чистый лист программы, вставил в нее скопированный кусок из первой программы (ФБ со всеми переменными). Все скопировалось; свойства переменных, связи, свойство Энергонезависимости переменных. Ничего не потерялось визуально.
Далее запускаю "Копию" программы, ввожу новые значения с экрана ПР205... первая переменная меняется, вторая НЕТ, третья НЕТ. Помогает только удаление и создание переменных заново. Это происходит скрытно, не видимо для пользователя, что не хорошо. Не поленитесь запустите программы, возможно не совсем понятно объясняю
У вас слетает настройка выходных переменных, Запись в конце цикла -Да. А так же при копировании ФБ, нет экрана и привязки переменных к экрану. Если экран добавить после, то нет привязки к переменным.
Если нет привязки к экрану, то настройки Запись в конце цикла нет вообще.
(слёт настроек всегда происходит при копировании), так всегда было.
А это строка "запись в конце цикла" в окне свойств как увидеть? у меня ее нет почему то.. РАЗОБРАЛСЯ) Всем Спасибо!
Здравствуйте. ПР 103-24.1610.03.2.0
Все версии, обновления, всё последнее.
Не видит сетевые переменные, точнее, не видит новые, пару дней назад всё было нормально, продолжил писать проект и переменные добавляются, но их как бы нет. Адреса менял, названия, ничего не помогает.
Ни другое устройство, ни Конфигуратор их не видят.
Вложение 86706
Список переменных.
Вложение 86707
1.5 года назад сталкивался с подобной проблемой, забил, написал на другом оборудовании. Думал, через пару лет что-то поменялось.