Вопрос возник в режиме симуляции некоторые таймеры работают без задержки.
Повторное копирование такого же исправляет ситуацию.
Интересно код загруженный в контроллер так же будет себя вести ?
У меня какие-то таймеры, которые должны были действовать при включении питания, почему-то срабатывали сразу.
Обратил внимание, что эти таймеры имели внутреннюю уставку 0 с, а реальная записывалась в него при помощи WriteToFB.
После установки на такие таймеры внутренней уставки по 1 с проблема ушла.
Это было давно и, может быть, сейчас не актуальна, но я все таймеры теперь инициализирую.
Предыдущий оратор прав, чтото замудрил я с передачей переменной.
Добрый день!
Подскажите, датчик ПВТ100-H5.И.5 подключен по Modbus RTU интерфейс RS-485 к ПР200-220.
Питание датчика независимое от источника питания БП30А-24.
Измерение температуры и влажности происходит в помещении.
Периодически, может раз в 5-6 часов температуру показывает ~60...70 градусов, а влажность ~60%.
отцепляю выносной зонд от корпуса, подцепляю обратно - показывает норм. 25 градусов, 45 % влажность.
Что может быть не так?
Схемы ниже
Вложение 84092
Вложение 84091
отцепите рс и переделайте проект на 4....20Цитата:
Что может быть не так?
и посмотрите будет ли такое же поведение