Подскажите сами и укажите ссылку посмотреть, какие Операционные системы поддерживают ваши продукты? (интересуют операционные системы Windows)
OPC серверы:
http://insat.ru/products/?category=400
MasterSCADA - начиная с XP и до Windows 10, а также серверные редакции
Подскажите пжс, трм 200 не могу подключить к Вашему ОРС серверу, вроде все параметры выставил как надо
https://youtu.be/kH4zvrNqHRM
Нужно смотреть на вкладку запросу.
Если вы меняете любые сетевые параметры ТРМок, то питание у них нужно выключить и включить снова. Только после этого применяться сетевые настройки.
Оказалось, в конфигураторе почему то нельзя задать протокол обмена, только в меню самой трм. А тип данных я правильно указал? и по тому ли адресу обращаюсь? А то опрос трм пошел, только не совсем то, что надо. На трм 29,9, а в ОРС не пойми че....
А протокол нельзя поменять потому что, конфигуратор с трм 200 только по протоколу ОВЕН работает?
Потому что в 1009 регистре лежит число типа Float.
И у вас версия ОРС сервера старая - скачайте текущую:
http://insat.ru/products/?category=1666
Чередование байт у Float числе - старшим словом вперед.
Видимо да.
Подскажите пожалуйста как через скаду можно запускать приложения Виндовс? (а именно нужно при старте проекта на МПУ запускать экранную клавиатуру чтобы вводить пароль с сенсорного экрана) И каким образом можно отслеживать что проект стартовал чтобы отработать запуск приложения?
Используйте ФБ "Запуск процесса" из закладки Служебные Палитры ФБ
Подскажите, как настроить типизацию в прилагаемом тестовом проекте. Не работает объект Регулятор2.