Вопрос наверное относится к мастеру, сразу даже не отвечу, смотря в каком еще режиме если по изменению то точно не будет обмена, если по флагу нужно уточнить. По групповому запросу это к разработчикам, я тоже жду.:)
Вид для печати
И еще один вопрос. Какие возникают симптомы когда у ПР200 исчерпывается ресурс перезаписи ПЗУ?
Каков ресурс энергонезависимой памяти переменных. Вернее как реализовано сохранение в нее. Сохранение идет только в момент отключения питания или при каждой записи переменной из алгоритма ? Пробую реализовать адаптивную подстройку времени работы исполнительного механизма, там изменение может происходить практически в каждом цикле.
Только при выключении идет перезапись .
Работа ПР200 в режиме Мастер.
В режиме Слейв ПР200 работает только с Holding регистрами, а режиме Мастер, только Holding?
Зависит от того, какую функцию назначить для ЧТЕНИЯ регистра слейва
если функция будет 03 (по умолчанию) - это будет Holding
Вложение 40521
если функция будет 04 - это будет Input Register
Вложение 40522
ЗЫ.
Естественно функции записи для Input Registers не существует.
Это утверждение не соответствует действительностиЦитата:
В режиме Слейв ПР200 работает только с Holding регистрами
В режиме слейв ПР отвечает на запросы и как к Holding и как к Input регистрам без разницы. Т.е. не различает их.