Добрый день
Как проще сделать. Есть сеть RS-485, панель - Master и два Slave устройства. Необходимо читать параметр из первого Slave и передавать во второй.
Вид для печати
Добрый день
Как проще сделать. Есть сеть RS-485, панель - Master и два Slave устройства. Необходимо читать параметр из первого Slave и передавать во второй.
Элемент ФО (функциональная область).
Операция "Копирование регистров" или "Копирование группы регистров".
Вложение 87161
Нет связи между ПР102 и СП310-Р. Не пойму в чем дело.
Детский сад, вы может сначала руководство прочитаете? Вложение 87168
4х - это чтение и запись, Дисплей ввода данных, подразумевает изменение из панели числа в дисплее, а значит и запись.
Вам же для чтения 3х, надо использовать цифровой дисплей, у которого нет ввода, а значит и записи.
Это последний Ликбез, в след. раз на такие вопросы отвечать не буду, пока сами не прочитаете.