Добрый день.
Прошу помощи в настройке и подключении датчика ВБИ-М12-39У2111-У (либо другой бесконтактный датчик)
нужно чтобы просто считал количество импульсов и выводил на дисплей прибора.
в данный момент подключено: +24 кор.(12), синий на 14, черный на 13
какие настройки я должен произвести с прибором? пробовал разные вариации, но не могу никак запустить на счёт, при этом на самом датчике, при замыкании с металлом, загорается индикатор.
Добрый день.
Прошу помощи в настройке и подключении датчика ВБИ-М12-39У2111-У (либо другой бесконтактный датчик)
нужно чтобы просто считал количество импульсов и выводил на дисплей прибора.
в данный момент подключено: +24 кор.(12), синий на 14, черный на 13
какие настройки я должен произвести с прибором? пробовал разные вариации, но не могу никак запустить на счёт, при этом на самом датчике, при замыкании с металлом, загорается индикатор.
Александр Т.
Проверьте inP = 2
При такой конфигурации на вход 2 (клемма 11) возможно придется подавать +24В для разрешения счета. Вход 3 (клемма 10) - сброс счетчика.
а по остальным настройкам? SEL1=?, SET=1? dir=?
или может еще есть какие нибудь настройки?
я так понимаю кинуть перемычку с +24 (12) на 11? попробовал, не получается...
[QUOTE=Sulfur;348057]Александр Т.
Проверьте inP = 2
При такой конфигурации на вход 2 (клемма 11) возможно придется подавать +24В для разрешения счета. Вход 3 (клемма 10) - сброс счет
в общем разобрались. для датчиков типа n-p-n все хорошо, ничего не нужно. а для датчиков p-n-p требуется шунт 1 Ом. ставится на контакты 13 (вх1) и 14 (общий). в настройках выбираем прямой счет inp=2 ну и соответственно если требуются выхода то включаем их. нам выход не нужен, просто счет, поэтому мы его отключаем.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с реализацией "электронной шестерни" на СИ8, если конечно это технически возможно. На данный момент сделано: Куплен счетчик, подключен энкодер. Значение Inp=4, счетчик считает нормально в обе стороны. На выходе K1 меняется 1/0 в зависимости от направления вращения энкодера - это будет использоваться для управления входом "direction" (направление) контроллера шагового двигателя.
С вых. K2 СИ8 планируется подавать на контр. ШД импульсы "step" то есть сделать шаг. И вот на этом затык, как дальше программировать счетчик... пока не получается.
Задача - получить боле-менее равномерное распределение выходных импульсов Z на некотором интервале входных N. Оба значения измеряются сотнями и тысячами. То есть реализовать дробное деление. К примеру на каждые N=2000 входных импульсов с энкодера, надо "размазать" как можно равномернее скажем Z=868 выходных импульсов на K2. Значение Z желательно задавать оперативно, для данного примера оно может быть в границах от 300 до 1700, и всегда меньше чем N.
ТУ по быстродействию соблюдены, частота импульсов с энкодера не превышает 8 кГц. Длительность импульса на выходе K2 желательно чтобы была в пределах длительности входного импульса - тоже пока неясно как сделать.
В общем кое-что получилось.
Экперименты с попыткой зациклить счетчик на короткой серии, с использовантем F/P - зашли в тупик.
Решилось через режим Set=6 генерации выходного импульса при значениях счетчика, кратных уставке U. И подбор соотношений этой уставки, и коэффициента умножителя F. Теперь работает около дела.
Осталась проблема со слишком длинным выходным импульсом, что в конечном итоге ограничивает скорость вращения механизма. В принципе решается предделителем P, но при этом ухудшается точность.
А что если последовательно с выходом поставить конденсатор? Емкость попробовать подобрать по длительности импульса.
Поставить конденсатор или одновибратор было бы не проблема. Но разработчики СИ8 об этом "позаботились" - когда период следования импульсов меньше его длины, выход просто открыт, и всё. Без всяких "иголок", он просто не прерывается, смотрел осциллографом и частотомером в режиме счета.
Как это период меньше длины импульсов?
Насколько понял, СИ8 не умеет выдавать на выходе импульсы короче чем 0.1 сек (параметр t1 или t2). Поначалу думал что параметр "t" в миллисекундах и ее долях, но облом, по измерениям в секундах( И это при том, что по входу счетчик может работать до 8 кГц.
Так если конденсатор или одновибратор будет, то он же будет по фронту отрабатывать - можно импульс нужной длительности сформировать.
Вопрос только где этот импульс взять, если СИ8 вместо импульсов, выдает непрерывный сигнал. Выше всё написано. Жаль что производители не предусмотрели возможность работы выхода счетчика на частоте большей чем 10 Гц. Это сильно ограничивает сферу его применения.
Здравствуйте, помогите настроить СИ8. Имеется счётчик импульсов СИ8 и энкодер Autonics ENC-1-2-T-24. Используется в магазине для отсчёта рулонного материала. Какие параметры выставить чтобы вёлся счёт и вперёд и назад, в зависимости от вращения ролика энкодера?
На странице СИ8 написано:
Вложение 59674
Для начала поставьте inp = 3. Сможете?
Вложение 59675
День добрый, очумелые ручки понажимали кнопочки и сбили настройки СИ-8 на фильтрационной системе, управляет компрессором аэрации. режим работы простой - пока идут импульмы от проточного датчика компрессор работает, прекратились - компрессор вырубается. не подскажете настройки? заранее спасибо!
И много у вас импульсов от датчика(я так понимаю от счётчика объёма с импульсным выходом) поступает, например за минуту?
Какая задержка выключения допустима? Допустим: Вы запустили компрессор, но импульсы с датчика не поступают, сколько времени работает компрессор до выключения? Надеюсь, понятно объяснил?
Сергей, спасибо за ответ, поизучал тему, обошелся в итоге установкой простого таймера, для аэрации вполне достаточно раз в сутки включать компрессор.
пока понаблюдаю, спасибо!
Можно использовать счётчик в режиме расходомера(тахометра), то есть подсчитываются импульсы за единицу времени, например 10 секунд и переводятся в физические единицы, например литры в минуту(м3/ч) которые отображаются на индикаторе, для выходных устройств(реле) устанавливаются пороги срабатывания. Для включения компрессора, как я понимаю, потребуется реле времени для задержки выключения, начинается отсчёт после включения компрессора, при достижении уставки расхода срабатывает выходное устройство(реле) счётчика, прекращается отсчёт и сбрасывается таймер отсчёта времени до выключения. Вы как я понимаю, сейчас сбрасываете таймер непосредственно импульсами со счётчика? Так не совсем правильно, в смысле счётчик может "встать" в момент присутствия сигнала на его выходе, нужно сформировать короткий импульс на сброс таймера от каждого импульса со счётчика.
Здравствуйте. Заменили старый прибор си-8 на новый. Как на новом приборе вбить показания счётчика старого? Пример: на старом было 40000. Надо сделать, чтобы и новый считал от 40000. т.е. от последнего показания старого
Попробуйте в параметр Strt записать нужное Вам значение, а в параметр init значение 1.
После сброса питания вернете все в 0.
подскажите,а программой Овен-конфигуратор данный счётчик СИ8 определяется или нет?
или может кто написал программку,которой можно было бы считывать данные со счётчика
Подскажите пожалуйста! Проблема в том что "Умножитель F" всегда три !! Перемещать запятую получается ( 3, 30, 300и т.д.) А вот цифру три изменить не получается!!!! Что делать??
Добрый день.
Можете уточнить последовательность действий ?
Сначала выбираете входите нажатием кнопки прог в параметр F , стрелочкой вправо выбираете положение точки, нажимаете прог, затем стрелочкой вправо выбираете конкретный разряд и нажимаете стрелочку наверх чтобы изменить его значение. При такой последовательности действий тройка не изменяется на другие цифры ?
"затем стрелочкой вправо выбираете конкретный разряд" Спасибо!!! Цифру изменить получилось!!
Очередная проблема !!! Не получается изменить параметры U1 и U3 что делать??? Помогите пожалуйста!!
не работает,пишет, неверный ответ,снифером порта записал команду, вручную отправляю-си8 не отвечает. при этом через Owen Process Manager идет запрос и какой то ответ. так же снифером порта записал команду, посылаю и на неё ответ приходит. при всём при этом есть весьма удобный овен конфигуратор, в котором можно выбрать разные протоколы,но си8 поиском не обнаруживается и нет возможности в ручную выбрать прибор, чтобы хотя бы тупо считывать с него данные....
вобщем чудеса. продолжаю разбираться
Здравствуйте, проблема такая, счетчик СИ8 периодически отключается на 1 сек и сбрасывает количество импульсов и начинает считать заново, в чем может проблема, параметры все в норме.
Добрый день, не могли бы по подробнее рассказать о настройках данного режима.
Си-8 используется в качестве реле для запуска компрессора системы водоподготовки - вода течет, счетчик с импульсным выходом дает сигнал, компрессор работает, перекрыли воду - компрессор отключается через 10 сек.
Добрый день. Если Вы имели ввиду задержку по выключению компрессора, то как таковых параметров времени у СИ8 нет. Все параметры работы ЛУ прописаны в РЭ на странице прибора СИ8 (стр. 54-55, группа d). По-видимому счетчик еще продолжает считать и выдавать импульсы (может быть от того что еще присутствует поток воды) от чего по алгоритму работы ЛУ (параметр SET1 к примеру) выход находится в положении замкнуто.
я так и не разобрался какую группу нужно настроить и как это в принципе работает...
Можно настроить так чтобы: импульсы идут - реле замкнулось, импульсы перестали идти - реле разомкнулось
пока получилось добиться только что бы реле замкнулось, но не размыкается....
как я понял мне нужна группа д и группа а остальное вроде и трогать не нужно