печально.
питание на пр-кп10 приходит от самого прибора (24в). номер, контакта на память не помню, кажется, 5-ый.
Вид для печати
печально.
питание на пр-кп10 приходит от самого прибора (24в). номер, контакта на память не помню, кажется, 5-ый.
заработал (засветился индикатор) пр-кп , когда поменял кабель от пр110-задом на перед.но связь не устанавливается,значит дело в кабеле ,и еще прошивка установленна первоночально или нет в пр11о
странно. кабель-то "прямой".
про прошивку - это вопрос? если да, то в приборе изначально "пустая" пользовательская программа - входы с выходами никак не соединены.
еще несколько моментов:
- интерфейсный кабель подключать только при выключенном питании прибора!
- "связь не устанавливается". вы как определяете? в статус-баре, в правом-нижнем углу написано, что прибор не подключен?
Потянул,погнул концы кабеля ,все пошло.Против лома нет приема.Но только с Owen easy, logik не видет пр.Кабель то прямой ,но зеркальный,если его повернуть ,другие жилы будут работать на те же контакты.Я про вашу прошивку спрашивал(системную)
Странно,когда пишу простейшею программу logic дает добро,но стоит написать то ,что мне надо-логика, триггера ,таймер счетчики - получаю восклицательный знак ,правда я написал ее раньше и задал другой тип ПР110-на 220в.может в этом причина.Проверил-причина в этом,странно-
Разве должно иметь значение какое питание Пр110 и есть ли там часы.Предеться переписать.
да, надо разрабатывать программу под конкретный прибор, который у вас.
вопрос о переносимости программы между разными моделями пока открыт. будет что-то типа "экспорта-импорта" или "макросов".
и последнее на сегодня, не работает генератор при задании одинакового времени включения и выключения.я думал этим параметром задают время импульса и паузы,разве не так.или здесь перепутаны понятия.
так и должно быть. вы все правильно поняли.
единственное, что приходит в голову - у блока есть нюанс - он начинает сначала выдавать логический "0", а потом уже "1".
может вы просто не дожидаетесь "1"?
программировал в Owen Logic задавал 1и1 сек,индикатор выхода постоянно светится, когда задал 2 и 1 сек-замигал.Управлял по внешнему входу.
пришлите программу, попробуем повторить.
программа тестовая вход-генератор-выход.
мы попробовали у себя - все работает.
поэтому и прошу выслать программу.
мистика какая-то, если честно. действительно, пришлите программу, прям файл проекта.
мистика это когда я полночи пытался установить связь пк и пр110,я писал выше,а потом(после лечения) проверял некоторые фб.и стал обнаруживать удивительные вещи,затем связь снова прервалась .поэтому подтвердить или опровергнуть
не могу.я понимаю ,что судить о работе исправного пр имея неисправный пр нельзя ,завтра собираюсь к вам,чтобы протестировать купленный комплект.а потом продолжим корректное тестирование возможностей пр110 и комплектов по.
в дополнение к вашему визиту, можно непосредственно к нам подойти - к разработчикам. спросить можно непосредственно меня.
спасибо,буду рад познакомится.
меня интересует вопрос... какая последняя версия прошивки? и где их качать?
Пока новые версии находятся в стадии тестирования и выдаются по желанию по почте. Выкладывайте e-mail и мы Вам вышлем.
borzzik@mail.ru - тогда желаем протестировать!!!
Взял ПР110 для тестирования. Прошу выслать новую версию Сергей71.
Что такое ПР-КП10, Если там RS232 то можно распайку разъема RJ или обязательно надо его купить.
ПР-КП10 это не просто кабель, это целый продукт, котоый необходимо приобретать.
Распайка кабеля там не поможет. Там распайка платы потребуется, а этого мы не предоставляем ;)
Что касается новой версии, когда мы уберем те баги, которые мы сами нашли тогда начнем рассылать...
517094@mail.ru И я не против протестировать новую прошивку! :)
Если я правильно понимаю, то RS-триггер должен работать так: если на вход установки (S) подано состояние «1», а
вход сброса (R) имеет состояние «0», то выход триггера должен быть - «1»
В программе OWEN Logic v.1.0.0.0 beta почему-то устанавливает состояние "1" вход (R) , а сбрасывает на "0" вход (S) !?
а Вы тему то читали?
а это все же было в обсуждении ПО....
Меня несколько насторожил вопрос. У нас была (и есть в выложенной версии) ошибка. И она связана с SR-триггером - там перепутаны входы. Но с RS-триггером всё нормально должно быть.
Да, ошибка в SR-триггере.
Поясните эффект: инвертирую выход с "И" и подаю инвертированный сигнал одновременно на один из входов того же "И" и на выход ПР, сразу после записи в прибор 1-2 секунды слышен зумм в приборе, как будто возникает автогенерация на выходном реле.
Допустимы ли рекурсивные связи в ПР ? Эта тема уже всплывала, но ответа я не видел.
В таком случае,даже при аппаратной реализации, данный элемент переходит в активный режим и при определенных условиях начинает генерировать,как писалось выше,в разделе "в разработки",таким способом было измерено быстродействие ПР110.А рекурсивные связи допустимы,как же без них.
Поздравляю, Вы собрали генератор! А жужжание - это частота генератора.
если быть точнее,то жужжит реле выходное.
А всё же выйдет ПР110 с напряжением питания 220В?
А то в разделе сайта "в разработке" его нет... :(
Да, разработка идет.
Сейчас проходит этап тестирования. До конца месяца, думаю, будут решены все технические вопросы и приступим к выпуску опытных партий.
:cool: Опять будет ГЛЮК на 220.
О чем речь?
Все плк на 220в однозначно имеют сбои, связанные с питанием.
Что-за сбои такие?
Сбои называются - "конкуренты рыдают..."
Доля истины в этом есть. Использование пониженного напряжения, да еще питаемого от стабизированного источника питания, делает контроллер практически вечным, что в наших условиях очень важно. Правда вот ваш ПЛК100-24, как раз наоборот имеет проблемы именно по этой части. Но не сомневаюсь что эту проблему вы решите.
Не совсем понятно, чем отличается питание ПР или ПКЛ от стаб.внешнего источника или встроенного такого же,только расстоянием ,и как следствием меньшем уровнем наводок.но это решается на этапе проектирования и конструирования.Я думаю и надеюсь ,что разработчики ОВЕН давно это проходили и учли.А вот как пониженное напряжение влияет на "срок жизни оборудования" не пойму.Другое дело ,что для ПР110 питание 220 вольт означает только одно(к сожалению)-работа с 220в. входами.Может для большенства это хорошо,но не для всех.И кто однозначно и аргументированно доказал в чем причина сбоев,если они есть.В недоработке оборудования (железа) ,т.е недоработки конструирования(например, влияние контактов реле при коммутации индуктивной нагрузки или неправильной реализации системных алгоритмов обработки входных сигналов (фильтрация) или не корректной установкой в силовом шкафу(или разводки).Что бы бороться с чем либо и победить,нужно точно установить "врага".
Лично у меня в одном боксе стоит ПР110 ,рядом (5см) реверсивное твердотельное реле на 3 кват.(Управление АД) ,рядом(5см) счетчик СИ8 с кабелем от энкодера .Ни каких сбоев не наблюдаю,работает как часы.хотя даже экран в кабеле энкодера не подключил,правда установил небходимую фильтрацию на СИ8.Главные источники помех это контакты реле,пускателей в виду широкого спектра частот,излучаемых ими при коммутации.И простые ,пассивные фильтры в виде RC цепочек в некоторых случаях могут оказаться мало эффективными.Поэтому лучше бороться с причиной а не с последствиями.И как вариант замена Пускателей на твердотелки.
Ну чтож тут непонятно...
Во первых источник питания на 24 вольта является стабилизированным, а значит напряжение на контроллере не будет прыгать от 180 до 260 вольт.
Во вторых, внешний блок защищает контроллер от внештатных ситуаций - грозы, пьяных электриков (мечтающих кинуть 2 фазы).
Ну и электролитический конденсатор нужен на меньший вольтаж.
Конечно теперь все проблемы ложаться на блок питания. Но это не проблема, потому как если сгорит ПЛК, то нужно искать программу, прошивать, и то при условии что ПЛК еще не сняли с производства, а заменить блок питания сможет любой полупьяный дядя Вася, да и выпускать блоки питания на 24 вольта я думаю будут вечно.