Ситуация следующая...режим плавного изменения уставки.....на целочисленном все в порядке на фазовом напряжение выше 20 в не поднимается и болтается от нуля до 20 в .....что может быть ???
Вид для печати
Ситуация следующая...режим плавного изменения уставки.....на целочисленном все в порядке на фазовом напряжение выше 20 в не поднимается и болтается от нуля до 20 в .....что может быть ???
Ситуация следующая...режим плавного изменения уставки.....управление местное ручное.....на целочисленном все в порядке на фазовом несколько раз было нармальное открытие и все дальше напряжение выше 20 в не поднимается и болтается от нуля до 20 в на целочисленном все работает нормально..... регулировка "управления" ничего не дает..... стоят симисторы тс 232-50-10 схема звезда без нейтрали ....пробовал и актив и индуктив ситуация одинаковая....что может быть ???
Нейтраль со стороны "силовых" цепей подключена?
да подключена
Может быть причина в неисправности прибора???
Ответа не будет????
очень похоже на сбой синхронизации. Пришлити на support@owen.ru схему подключения симисторов и положение дип-переключателей. Оценить работоспособность прибора можно в однофазном варианте и с лампой накаливания в виде нагрузки.
Пожелание разработчикам БУСТа предусмотреть дискретный выход сигнализации об аварии.
(пред история выше) Отвозили прибор в ремонт. Отремонтировали по гарантии. Замена резистора конденсатора на одном из каналов. В это время пользовались другим прибором. Месяц все было нормально ...... теперь опять фазовое управление не работаети не работает уже по другому. Плавного пуска нет.Все фазы стартуют потом одна тухнет.....и через некоторое время запускается (а может и не включиться). Либо бывает (реже) все фазы просто помигивают без перехода на 100%. На целочисленном все работает в идеале. Схема плавный пуск асинхронника. Схема стандартная из мануала, симисторы звезда без нейтрали, РЦ цепочка выбиралась по таблице из мануала бкст. ДИП 1 оф 2 он 3 оф 4 оф 6 оф. Что может быть??? Набрал бустов целую кучу на плавные пуски что мне сними делать???....помогите!!!!
Речь идет об одном и том же приборе? Пришлите на support@owen.ru штрих-код прибора.
Нет это два разных прибора. Не могу понять в чем причина. На бустах ничего подобного никогда не было. Набрал буст2 -ых и ..... не знаю че с ними делать. Надо уже на оборудования посерьезней ставить.... а тут несколько пусков в день 1 час работы и дольше месяца не стоит. Что может быть не можем понять.
[QUOTE=Пугачев Андрей;99384]Планируем открыть проект по разработке в 2013[/QUOTE/
Добрый день. Подскажите пожалуйста в какой стадии проект с выпрямителем и начат ли он вообще, если начат тогда хоть приблизительно будет закончен.
Здравствуйте, Андрей!
Пытаемся заменить вышедший из строя регулятор мощности на БУСТ2 с симистором. Контекст такой: вакуумная печь, графитовый нагреватель включен через трансформатор. Рабочий режим в первичной обмотке - 200 В, ~50 А. Купили симистор ТС 161-160, собрали всё по схеме на стр. 13 (рис. 3.6). После запуска внешне всё выглядит, как задумано, наверное. Только ток через симистор не идет вообще при любом положении регулятора "Управление". Пробовали менять управление с фазового на целочисленное, меняли полярность подключения УЭ симистора, всё без толку. Что еще можно попробовать? Спасибо.
Поменяйте местами провода между клеммами -IG и +IG. Укажите положение дип-переключателей
Провода менял, ничего не произошло. переключатели в данный момент 1...4 - off 5...7 - on 8 - off.
У меня элекролизер на 800А и трехфазный трансформатор 380 В/115 В.Мне нужно собрать тиристорный выпрямитель на основе ПЛК.
кто нибудь занимался этим вопросом?
Попробуйте,
доработайте под свою задачу:
https://cloud.mail.ru/public/a1b0632...1%91%D1%80.rar
В настройке тиристорных схем осциллограф очень полезен, он показывает всю картинку.
Возможно ли управлять ТТР через БУСТ2 ????
А что плохого вместо симисторов поставить ТТР ,в котором уже есть привязка к нулю по фазе ?Мне хватило бы целочисленного метода .Но нет так нет ,буду Шим управлять через ПИД регулятор (ПР114) .
Имеется мощный симистор, нагрузка понижающий трансформатор 50 кВт. Питается двумя фазами А и В. Схемы в описании на БУСТ2 нет, кто подскажет?
здравствуйте.
как правильно подключить активную нагрузку (ТЭНы) используя симисторы тс161-200 (управляются положительным потенциалом +IG) со схемой разомкнутый треугольник?
у нас есть только 3 фазы, совсем без нейтрали. а по схеме со звездой без нейтрали напряжение на тэнах слишком низкое.
буст2 питается от отдельного трансформатора 380-220.
можно ли использовать схему включения с тиристорами, где их 6, и заменить 3 из них симисторами а 3 исключить?
спасибо!
Зы: можно. подключать симисторы можно по любой тиристрной схеме, используя лишь IG+ нижнего вывода для управления уэ.
Здравсвуйте!
Хочу применить БУСТ-2 для регулирования анодного напряжения (в ВЧС). Почитал эту тему и закрались сомнения не загублю ли я с таким прибором лампу стоимотью 1 млн. руб. И очень не хватает выхода "Авария". В описании приводится схема смены прошивки. Вариантов прошивки найти не удалось. Может плохо искал?
Добрый день!
Смонтировал БУСТ 2 по схеме Б.2 (звезда с нейтралью и симисторами). Симисторы ТС161-200 на радиаторах 110*110*100. Нагрузка ТЭНы нагрева воды, параллельно ТЭНам на каждой фазе висит неонка для контроля.
Начинаю добавлять мощность встроенным регулятором, на 10-20-30% видно что неонки моргают - всё работает. при достижении 40-50% мощности один из симисторов открывается полностью и так и остаётся открытым. Не помогает даже обесточивание БУСТ 2. "Отлипает" только если снять силовое напряжение с симисторов.
Подскажите, пожалуйста, куда копать?
скорее всего залипающий симистор не держит характеристику...менять.Цитата:
Подскажите, пожалуйста, куда копать?
можно еще попробовать не буст обесточивать, а сигнал с упр. электрода снять, тогда будет все ясно...
А разве обесточивание буста, или останов его работы кнопкой стоп - не равносильно снятию упр. сигнала?
Насколько я понимаю, если снять упр. сигнал с симистора, то при переходе через ноль он должен отключится. Если не отключается - значит может быть наводка на упр. электрод или симистор плохой?
если снимите управляющий сигнал и симистор не закроется, то даже ежу будет понятно, где косяк.....при обесточивании все может быть....я посоветовал, а решать вам.
да это его нормальная работа...Цитата:
Насколько я понимаю, если снять упр. сигнал с симистора, то при переходе через ноль он должен отключится.
зная какой симистор компосировал мозга, я бы посоветовал его сменить....в свое время обслуживал погрузчики на тиристорах, мы делали так, подозрительный тиристор цепляли к мегомметру и подавали на анод и катод 500 вольт, если после такого испытания он выживал, то он и работал, в мостах было 60 вольт рабочего напряжения.....Цитата:
Сегодня с утра пришёл, включил, вроде всё работает нормально, без косяков... Странно всё это. Буду дальше наблюдать.
Снова прошу совета.
БУСТ2 управляет тиристорами ТС161-200. Тиристоры управляют ТЭНами. Подключение звезда с нейтралью.
Управление пока встроенным потенциометром БУСТА.
Вчера произошла следующая ситуация – ТЭНЫ были включены на 100%, после работы оператор обесточил ТЭНы но забыл нажать кнопку стоп на БУСТе.
В таком состоянии прибор провисел всю ночь – то есть на БУСТЕ и тиристорах фазы и ноль были подключены всю ночь и БУСТ лупил в тиристоры 100%, но ток через нагрузку не протекал.
Кнопку стоп оператор нажал только утром.
Сейчас при повторном включении – тиристоры не включаются. Шкала на бусте горит 100%.
Между клеммами IG- и N БУСТА постоянно присутствует 220В независимо от запуска или останова БУСТА и выставленной мощности.
Что могло пострадать – БУСТ или тиристоры?
по идее ни чего не должно было пострадатьЦитата:
Что могло пострадать – БУСТ или тиристоры?
Проблему до сих пор не решил. Телефоны ОВЕНа не работают, скайп и почта молчат. Подскажите люди добрые - возможно ли проверить БУСТ2, не имея заведомо рабочих симисторов?
По вышеозвученной мной проблеме - сдал БУСТ в ремонт - починили по гарантии, заменили какой то элемент.
В общем после ремонта БУСТА снова начал гонять систему. Все три симистора залипают и не закрываются даже после отсоединения управляющего провода (остаётся 15см конец провода в воздухе припаяный к управляющему контакту на самом симисторе). Если разорвать цепь нагрузки (стоит контактор) и снова замкнуть - то два из трёх симисторов отлипают, а один снова открывается. С ним помогает только если подержать разомкнутой цепь нагрузки несколько минут.
Всё таки - скорее всего это симисторы такие? Есть ещё мысли что происходит небольшая утечка по корпусу симистора или наводка на управляющий электрод, которая держит симистор открытым.
Что делать? Где гарантия, что если купить новые симисторы - они также себя не поведут?
Может быть попробовать "перевернуть" симисторы?
в теории не силен, но с практики знаю точно, тиристорные мосты вещь капризная, нельзя ставить не проверенные тиристоры.... один кривой тиристор способен убить весь мост и орган управления, что у вас и произошло....воспользуйтесь моим советом и забудьте все как страшный сон. дай бог что-бы ваш БУСТ опять не крякнул. "когда проверяешь тиристоры не ленись проверяй все" именно напряжением на пробой, мне так сразу один спец сказал, иначе беда будет......после этого проблемы кончались.Цитата:
В общем после ремонта БУСТА снова начал гонять систему. Все три симистора залипают и не закрываются даже после отсоединения управляющего провода (остаётся 15см конец провода в воздухе припаяный к управляющему контакту на самом симисторе). Если разорвать цепь нагрузки (стоит контактор) и снова замкнуть - то два из трёх симисторов отлипают, а один снова открывается. С ним помогает только если подержать разомкнутой цепь нагрузки несколько минут.
если нагрузка переменка, толку ноль.Цитата:
Может быть попробовать "перевернуть" симисторы?