Минут через 15 прибор всё таки появился, ура!
Вид для печати
Минут через 15 прибор всё таки появился, ура!
Добрый вечер! Добавляйте прибор как "МХ210 через Modbus"
Вложение 73681
Включили ли доступ в настройках прибора?
Вложение 73682
Подключили именно так как авто определяемый контроллер, поскольку хотим воспроизвести косяк как у двух участников форума, которые в ветке описывали косяк как у нас но только при работе через OwenCloud
Правда этот ПР205 обновлен до последней версии, и может вы что то уже подправили и мы не сможем воспроизвести то что тут описывал например в этом сообщении: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post428439
Всех приветствую!!!
Да, действительно стало лучше, но блин как всегда ни кто не сказал что все таки что то исправляли в этой части
Теперь другой косяк, невозможно обновить прошивку с версии 1.2.1 до последней 1.4.0
Те что "из коробки" с более ранней версией прошивки обновляются до последней, а что делать если прошивка 1.2.1 не знаем
Пробовали устанавливать ранние версии, те что доступны с сайта 2.4.335, 2.5.344, тоже самое, процесс прерывается на 17%, потом начинается проверка и вываливается сообщение о невозможности обновить.
Поэтому просим разобраться и предложить решение этой проблемы
Открываем новую тему по этой проблеме, возможно кто то еще столкнется с этой проблемой
Проблемы с обновлением в данный момент связаны с этой темой что мы тут пытались донести до разработчиков
Действительно прибор и по сей день не вывозит обмен со стороны WAN, опрос со стороны мастера через интернет
Овеновцы тестировали такой обмен данными тогда когда мы открыли эту тему только в рамках LAN
Мы решили проблему только изменив структуру системы, т.е. ПР205 работают с сервером как мастер устройства, Пишут туда свои измеренные значения и читают настройки
Несколько таких узлов еще осталось, и в данный момент обновление прошивки возможно если отключить опрос прибора со стороны сервера
Так же прям очевидна разница при переходе на другую схему обмена данными. Когда сервер был мастером по отношению к ПР205, прибор перезагружался, как только сменили прошивку и конфиг на сервере на противоположную, сервер стал слэйвом а ПР205 мастером перезагрузки сразу прекращались
Так что господа тестируйте обмен с прибором через интернет, увидите много нового
Кривые TCP пакеты вешают его, у него буфер или что то еще там переполняется и он сам в перезагрузку уходит, но в последних версиях хотя бы прошивка остается, ранее писал что программа в приборе отличается от той что открыта для отладки
Напомню сразу что обмен не столь интенсивный был, раз в 1 секунду
С облаком то у вас наверное прибор работает как мастер клиент если так можно сказать, поэтому все более менее норм
Предположительно причиной зависаний ПР205 все таки является обмен по Ethernet в виду отсутствие фильтрации TCP пакетов на аппаратном уровне, из за которой ПР205 вешается достаточно быстро, даже при опросах раз в 10 сек или даже раз в минуту.
Так как TCP предполагает гарантированную доставку пакетов данных при сбоях в сети и при восстановлении связи может завалить ПР205 просто на раз два три, так же как и прилетающие поврежденные или вообще левые пакеты могут забить ему буфер если их не отфильтровывать сразу
Это происходит когда ПР205 работает как ModBus сервер и его опрашивают через WAN
Вы тестировали ПР205 просто в локальной сети, когда мы просили о решении этой проблемы, но в локалке такого безобразия с кривыми TCP пакетами у вас в лабораторных условиях конечно же воспроизвести не удалось и по итогу вы нас ни чем не порадовали.
Нам пришлось менять схему информационного обмена где ПР205 выступает в роли Master устройства ну или клиента, и кидает на сервер данные сам, так же как и читает от туда настройки.
При такой реализации схемы обмена данными ПР205 не уходит в зависания
Такая схема обмена данными сравнима с работой через облачный сервис где контроллер выступает клиентом/мастером