Добрый день. АС-4 это преобразователь. Ему без разницы с чем работать.
С уважением.
Вид для печати
Добрый день. АС-4 это преобразователь. Ему без разницы с чем работать.
С уважением.
Будет или не будет зависит от используемых сигналов в приборе и в преобразователе. Если это 485-й интерфейс, что из себя и представляет АС4 то очень в редких случаях не будет работать (пример программирование Carel pcO - требуется обязательно преобразователь на FTDI чипсетах). В остальных случаях как правило пофигу.
Здравствуйте! Закупили ПР200-24.2.1.0 для организации счетчика продукции и последующей передачи данных через RS-485 на скаду для ведения учета (за смену, сутки...). Подключили реле ПР200 через преобразователь АС-4 (RS-485-USB).
Скада является мастером, ПР-200 - слейвом. В скаде видим дискретные входа (адреса регистров 0x1000 – 0x1007) и даже часы реального времени (адреса регистров 0x0400 – 0x0408), но вот сетевые переменные (адреса регистров 0x0200 – 0x023F) не вижу. Почему я не вижу сетевые переменные?
Может ваша переменная не пишется из программы ? проект бы выложили...
Как заставить работать АС4 под Win 7 64????? КАК??
Подскажите пожалуйста, как подключить АС4 к ноуту Samsung R528. Система - win XP home edition sp3. В руководстве по установке драйвера показано, что после его установки появляются записи в диспетчере устройств в разделах: "Контроллеры универсальной последовательной шины USB" и в "Порты COM и LPT"
Имеется ПО, использующее owen_io.dll.
ПО успешно работает на преобразователе Моха (usb-rs485). Приобрели на замену мохи- AC4. Вроде бы установил. В диспетчере устройств, в портах AC4 прописался.
Проблема: порт AC4 через owen_io.dll (Function OpenPort) не виден.
Добрый день. А номер ком порта изменился? Мокса и АС обычно на разные номера встают. Посмотрите - пропишите по новой.
С уважением.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли подключить АС-4 к компьютеру с помощью wi-fi? Если да то какое оборудование понадобится? У нас в цеху тянуть провод проблематично. Подойдут ли для этого обычные wi-fi роутеры и какие переходники на разъемы понадобиться купить?
Месье понимает толк в извращениях.
Вы опишите подробно задачу. Она будет иметь другое решение.
на данный момент ас-4 (подключенный к ТРМ) подключен к компу, который находится по близости, с помощью экранированного кабеля - все работает. Теперь этот комп надо переставить к термистам в кабинет, который находится в цеху (расстояние 20-25 шагов), прокладка провода по цеху проблематична, вот я и подумал рядом с трм установить шкафчик в который установить ас-4 и подключить его к wifi роутеру, который будет получать и передавать данные на комп к термистам. Я так понимаю для этого нужны переходники с RS-232 на юзб и два роутера, работающие в паре. Ну это я так вижу.
20-25 шагов это проблематично ?
вот rovki недавно выкладывал
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post235413
Да. Потолок высокий, а вдоль стены море оборудования и печей, заготовок и отходов.
Так может вам без АС можно обойтись -в компе есть вайфай и ставите конвертер на стороне ТРМ (RS485-wifi).
Если нет, можно адаптер поставить USB - WIFI!
От 300 рублей: https://www.forum3.ru/?cmd=show_price&upcode=819
Добрый день.
есть ТРМ200 - 180м КИПЭВ - АС4 - 1.5м USB кабель экранированный - OPM на ПК Win7 x64.
периодически пропадает связь, OPM выдает сообщение "Прибор не найден".
подскажите, если дело в USB кабеле то выдавалось бы сообщение "COM порт занят" или может выдаваться и "Прибор не найден"?