Да хоть 55,3, это используется.
Я говорил про номинальную мощность ЭД. Она одинакова вне зависимости от применения.
Вид для печати
Да хоть 55,3, это используется.
Я говорил про номинальную мощность ЭД. Она одинакова вне зависимости от применения.
Понятно...
Включили режим непонимаю-повторите. Продолжение разговора бессмысленно.
Ничего я не включал... У меня впечатление, что вы в какую-то собственную логическую ловушку попали, и не можете из неё выбраться. Вы же и достаточно грамотный, и опытный специалист, но тут как лбом о стенку. Ну или вы поняли, что сами всяких глупостей написали, и теперь просто отмораживаетесь.
Надоели. Разговор стал бессмысленным.
Отвечу ВАШИМИЖЕ словами - обучение и консультация за деньги. Расценки - в личку.
Ну трепло - значит трепло. Мне это давно безразлично. На толщину моего кошелька не влияет.
А я рукожоп;)
Да тут, в общем-то, всё понятно. Вы слили 3-х (!!!) летнюю гарантию на ПЧ, грубо нарушив прописанные в РЭ условия эксплуатации и так, похоже, и не осознав это. А 3 года гарантии от достаточно устойчивой на рынке электротехники компании на относительно недорогие ПЧ - это редкое предложение. Никакая волшебная надпись на шильдике от дурака не спасает. А Асо удивил, конечно. На ровном месте так обосраться...
Ну почему же, я учту на будущее расстояния для корпуса ПЧ от стенок шкафа. Ну и с электриками буду по настойчивее, чтобы предоставляли заземление, хотя у нас по сути зануление система TN-C, TN-C-S ее не назовешь. Да и надо с техподдержкой связаться и выяснить, должен ли этот ПЧ сам себя защищать от перегрева.
Ну и вам не стоит переходить на личности типа рукожопа и трепло, по началу относился к этому проще, но уже начинает надоедать. Даже не столь за себя, сколько за ASo. У человека просто свое мнение на этот счет, отличное от вашего, что вы к нему привязались. Как там:"Правда у каждого своя, а истина все-равно одна".
Рукожоп - это не обидно. Во всяком случае, самому мне, ну точно, и я - не ювелир. Своё мнение у Асо что 2*2=3? Это не мнение, это глупость.
ПЧ должен сам себя защищать при соблюдении условий его эксплуатации. При несоблюдении условий, он никому, и ничего не должен. Та же защита от перегрева надёжно сработает только при правильном распределении тепловых потоков. А в вашем случае, значительный перегрев вполне мог возникнуть там, где он просто ничем не контролируется.
Повторяю - считаете что не прав - ваше право. Мне безразлично. Кому не безразлично - мне тоже ультрафиолетово.
Мы внесли эти частотники в список продуктов, которые наша фирма никогда не закупит. Ну только по требованию заказчика и после его отказа от претензий. Почувствует это EKF - нет, разумеется. Почувствуем мы - тоже нет.
Продолжим стебаться?
Ну не обосновал - значит не обосновал. Кто хотел услышать обоснование - услышал. Впрочем, мне это тоже безразлично.
Продолжим стебаться?
Согласились, что были не правы?
А мне это все равно.
Продолжим стебаться?
Я все-таки не считаю, что он от перегрева начал глючить, повторюсь, я подходил к нему периодически без градусника правда, но температура была в шкафу около 40 градусов. А причиной может быть, то, что моргнул свет, как раз после этого он и стоял в режиме ожидания с глюками, но после перезагрузки заработал снова.
У нас по заводу наверно больше сотни частотников, в основном Danfoss и ничего работают по 10 лет и более. Бывает моргает свет по 3-4 раза за день, не часто конечно, но бывает и тут никуда не деться, где-то температура высокая, влажная, ведь у нас почти все на пару, где-то помещение не отапливаемое, то есть холодно зимой, а так же пары щелочи, кислоты и никто с этими ПЧ не бегает с бубном, создавая идеальные условия, а они работают. Это я к тому, что в промышленности условия могут быть самые разные и ПЧ для такого сегмента должны быть выносливые. Это может домой кто-купит в гараж и будет с него пылинки сдувать. А на заводе порой надо решать быстро и в кратчайшие сроки.
Может я и зря гоню на ПЧ EKF, так как у нас их всего 3 шт. по заводу и это типа единичный случай, те 2 работают, то без нареканий.
Да и по поводу гарантии, со мной связался представитель EKF и обещал в среду, то есть завтра, заменить вышедший из строя частотник, а неисправный забрать, наверно для диагностики. Если так, то в моих глазах фирма конечно прибавляет.
И интересно выяснить как ПЧ с выходным номинальным током в 13 ампер, потянет нагрузку в 17 ампер. Пусть это вентиляторная или насосная нагрузка, но 7,5 кВт это и в Африке 7,5 кВт, так как и 17 ампер.
Сейчас нам нужен ПЧ на насос, жаль, что там двигун на 5,5 кВт, а то можно было бы наглядно испытать его на все 7,5 кВт, согласовав как раз с представителем фирмы.
Так он изначально и рассчитан на 7,5кВт и 17А. Но для тяжёлых нагрузок указана меньшая мощность. А в ПЧВ1 - наоборот. Указана максимально возможная - 5,5кВт и 13А для вентиляторов, а дальше уменьшающие коэффициенты, в зависимости от типа нагрузки. Причём для некоторых применений только 11кВт ПЧВ1 подойдёт, ВДВОЕ (!!!) большей мощности, чем электродвигатель.
Ломодец! Но и тут соврал. Не в 2, а в 1,7 раза, но это так, пропаганда.
А теперь сравните, что и как описано у ОВЕНа, понятно и честно, а как и что описано у EKF. При том, что оба они тут - перекупщики.
Продолжим стебаться?
Например, что такое номинальный расширенный ток и как он м.б. больше номинального входного тока?
На самом деле интересно не "как", а на сколько долго и "на сколько счастливо". Перегрузочная способность/возможность есть у каждого оборудования, если совсем в "подробности" начать вдаваться. Вопрос во времени её воздействия (длительности) и последствиях (результатах)...Цитата:
И интересно выяснить как ПЧ с выходным номинальным током в 13 ампер, потянет нагрузку в 17 ампер. Пусть это вентиляторная или насосная нагрузка, но 7,5 кВт это и в Африке 7,5 кВт, так как и 17 ампер.
Так это всегда указывается в документации. В цифрах или указанием на стандарт. Например режим S1 по МЭК*.
В 2 раза, дорогой мой, именно в 2 раза. Берём движок 5,5 кВт, например АИР112М4 с номинальным током по шильдику 11,3А.
11,3*1,7=19,21А. А какой мощности ПЧВ1 такой ток обеспечивает? Правильно! ПЧВ1 11кВт. А для тех, кто хочет поставить ПЧВ1 7,5кВт, а РЭ прочитал по диагонали, вот цитата со страницы 7 РЭ:
Выбор модификации
ВНИМАНИЕ
Применение ПЧВ с мощностью меньшей, чем у подобранной по данной методике модификации, категорически запрещено!
Так что врунишка Aso, тут один, и это - вы!
Вы про линейку токов/мощности? Так она унифицирована.
И выбирают не по шильдику, а по расчетным параметрам. Скажем, подсчитали, что нужна мощность 6кВт, но такого двигателе нет, берём ближайший больший. Но считаем по нагрузке. Не знали?
Продолжим стебаться?
Продолжаете включать дурочку? Тогда продолжим стебаться.
Задан в сообщении 147 что такое номинальный расширенный ток и как он м.б. больше номинального входного тока?
Я и говорю - включили дурочку.
Вложение 68170
Продолжим стебаться?