Раньше был АЦП 12 разрядов
Вид для печати
Раньше был АЦП 12 разрядов
У ОВЕН есть шлюзы WIFI, Ethernet, GSM, можно как резервный канал использовать, учитывая что есть 2 интерфейса, или примочки о которых Rovki говорил, для освещения самое то, можно сделать или WEB страницу или в виде приложения использовать, уделывает по функционалу Logo легко, по крайней мере тот интерфейс который мне демонстрировали год назад.
да, я почитал:
кроме этого посмотрел типы датчиков - я правильно понимаю, что именно из-за расширения диапазона вы полностью "выпилили" датчики PT100 и ниже из вариантов выбора?Цитата:
Режим аналогового входа 2 (сигналы термисторов)
Значение единицы младшего разряда, не более 1 °С
Предел основной приведенной погрешности для датчиков PTC, не более ± 1,5 %
Предел основной приведенной погрешности для датчиков NTC, не более ± 1,0 %
но кроме этого 12 бит АЦП (кстати в РЭ я разрядность АЦП не нашел), я же правильно понимаю, что на весь диапазон 0-300К всего 4095 отсчетов? это ж значит, что даже без учета шумов мы имеем 73 ома на 1 шаг измерения? мне одному кажется, что это как-то многовато? тогда я не понимаю, как для датчика PT500 получается погрешность в 1,5%? если все-же АЦП 16 битный, то это уже как-то ближе к истине, и 9 ом как раз и укладываются в 1,5% для PT500. но по итогу, получается, что с пр102 не получится нормально применять датчики PT100?
или у входов какая-то хитрая схемотехника?
а если все так и есть, то зачем было сделано расширение диапазона измерения сопротивления? какие цели при этом преследовались? или возникли технологические проблемы при производстве?
я очень прошу, чтобы мой вопрос был прокомментирован Андреем Посоховым, поскольку, видимо Юрию Реваке нельзя на этот вопрос отвечать (по политическим соображениям), поскольку больно он сильно пытается обойти эту тему.
В любом поисковике наберите разрядность ацп stm32 .Какая разница сколько ОМ на шаг . Вы диапазон измерения Т делите на количество уровней (4096)
Добрый день :) Никаких политических соображений нет. Не стоит выдумывать.
Схемотехника там, и в самом деле хитрая, и измерение сопротивления от 0 до 300 кОм побито на диапазоны.
Благодаря этому АЦП с разрядностью 12 бит охватывает одновременно такие разные типы датчиков, в том числе сильно нелинейные NTC/PTC.
РТ100 мы исключили из НСХ, но использовать его можно.
Для распространенных и достаточно "серьёзных" датчиков ,во-первых не очень правильно заявлять двухпроводную схему измерения, а ,во-вторых, - будет погрешность выше, чем принято в отрасли.
Однако, опытными пользовалям, которые готовы на эти ограничения, чётко понимают характеристики и что ожидать в итоге, ничто не мешает подключить PT100 и преобразовать его НСХ с помошью макроса из нашей библиотеки.
Ура! я очень доволен! хотя я так и не понял, зачем нужен был такой большой диапазон измерения сопротивления вверх? может он мне действительно нужен (без сарказма), а я не знаю где его применить!
а вы, кстати не хотели бы сделать вариант использования двух аналоговых входов для реализации трехпроводного режима? теперь то входов много, можно в некоторых случаях пожертвовать их количеством для увеличения точности.
еще вопрос у входов DF присутствуют 6 независимых групп. они действительно независимые? то есть я могу подключать их к разным фазам, а учитывая, что их больше 3, то еще и к разным источникам (например 2 независимых ввода электроэнергии, ну или 3 фазы, а одну группу к выходу бесперебойника или разделительного трансформатора?
Да, 6 групп индивидуально независимы, между ними нет гальванической связи.
Аппаратно там так же, как в ПР200, только количество больше.
Можно подключать разные группы к разным фазам, к разным источникам. Главное, к общему контакту группы подключать нейтраль, а к входам фазы.
Неплохо бы еще на исполнении 230 вольт реализовать входы типа Д - для работы с гальванически развязанными сигналами 24В.
Или в типе 24 организовать более мелкий шаг гальванической развязки. Хотя бы по 8 входов.
K3 умеет работать как преобразователь TCP - RTU ? или все же именно RTU over TCP ? это несколько разные вещи...
rovki если не сложно, покажите настройки....
Поставьте галочку в RS485/// В К2 это не работает ,а в К3 работает . Ну не в этой же теме показывать
В вашей теме покажите... (с) Станиславский...
[QUOTE=Андрей Посохов;326319]Добрый день
На ПР102 такого, к сожалению, не сделаем. Не вмещаемся не по цене, не по габаритам. Там все очень-очень плотно.
Тогда такой вопрос - в описании на сайте на схеме к 24В реле показаны развязанные группами входы. В РЭ указано, что все входы гальванически связаны.
Где правильно?
Отличный прибор. На транзисторные ключи повешал динамическую индикацию на 4 разряда по 7 сегментов. Минуты , секунды отсчитывает. Ни пиков ни провалов , ни мерцания на периоде в 2 мс
Да именно драйвер. Осталось придумать как буквы выводить. Но выводов мало, всего 4 , а минус двоеточие то 3. Как считаете - ПРМ , если будет транзисторный, потянет по своему интерфейсу эти 2 мс?
Хочется поярче разумеется на максимально большие матрицы
Здравствуйте!
ПР 102 не даёт использовать отрицательные значения на аналоговом входе. Другие ПРки разрешают. Это фича 102 или недоделки?
Вложение 47964
Здравствуйте. Вопрос к разработчикам. Интересует реле ПР102-24.2416.06.2. , а точнее его дискретные выходы. На сайте в разделе технические характеристики https://owen.ru/product/pr102/modifications указано, что выходы Р могут коммутировать 250в. Скачал документацию на ПР-102. Там в приложении А в таблице А.5 стр.63 в разделе назначение контактов указано ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОД и в скобочках 24В.
Ну на плате есть посадочные места под релюшки, вот ссыль на фотку: http://cs-cs.net/wp-uploads/2020/03/...2BtmPwrDAQ.jpg
А значит релюшки будут такие же, как везде ОВЕн ставит - такого вида: http://cs-cs.net/wp-uploads/2020/03/...DiscrIOPwr.jpg
Так что скорее всего опечатка и перепуталось с ОК и Р.
Добрый день.
Может коммутировать до 250 В и не более 5 А.
Вот скрин из руководства по эксплуатации.
Вложение 48030
Уважаемые форумчане, Прошу Вас оставаться в рамках этики и высказываться по существу в этом разделе.
Добрый день. Выход пр102 с аналоговыми входами все ещё ожидается в апреле, или переносится?
Все же остановлено вроде до 30 апреля как минимум
День добрый, какие вдохновляющие на подвиги новости по рождению ПР102 24В DC?
Добрый день. ПР102 на =24 В рождён :) Миру еще не показываем.
А, если серьезно, то ставим на производство в новую линейку.
Вопрос в текущих условиях не простой, но мы стараемся делать все как можно быстрее, с соблюдением всех правил.
В апреле не выйдет, постараемся в мае. Но, как видите, не всегда все в наших силах.
Для каких задач рассматриваете ПР102, если не секрет?