Подключаю контроллер ПЛК110.60 тип данных Boolean (регион Holding Registers) работает только чтение. Временно использую для чтение/записи переменную WORD (2 byt), преобразую в ПЛК (WORD_TO_BOOL).
Вид для печати
подскажите пожалуйста . сервер работает, но есть проблема не видит посылку для му 110 8и в сервере пишет связь плохая хорошая команда посылается с программы трейс мод. все остальное видит хорошо модули 32 дн ,32р, и 8а .производитель овен. в трейс моде тип данных ставлю инт.
Возникла проблема. Использую этот OPC со скадой TM6. В случае если ОРС теряет связь с приборами или они вовсе не подключены то монитор реального времени не отключается и OPC дает ошибку. Как решить эту проблему.
доброго дня . протокол модбас, версия прошивки 8и 2.0, также ставил сервер овен по протоколу овен , все работает только ,через каждый час сервер перестает работать , надо пере запускать . Вложение 27607Вложение 27608
подскажите пожалуйста у меня та же проблема вы ее как то решили?
Добрый день! по скрину видно как минимум, что у вас "формат" стоит дискретный - а должен быть аналог, тк тип данных int а не bool. a.zhuchkov@owen.ru - присылайте конфигурацию ОРС мне на почту, и дальше будем уже смотреть.
Добрый день, скачал новый ОВЕН ОРС, не могу установить, касперский его постоянно в карантин пихает. Вопрос как установить ваш ОРС? Вариант отключения антивирусного обеспечения рассматривается только с писменного подтверждения разработчика об отсутсвии вредоносного ПО, требование нашего админа.
Добрый день!Что пишет касперский?
https://support.kaspersky.ru/4613 подробности тут если у вас такое происходит.
Добрый день. Установил новый ОВЕН ОРС сервер-beta. подключил ПР200. Все сразу соединилось. Есть проблема. при добавлении 7-го тега сервер переменных больше не видит. Убираю седьмую переменную - снова работает. Все сетевые переменные соединены в ПР200 с одной и той-же константой. Конфигурации прилагаю. Не удается прикрепить файл ОРС сервера.
Добрый день! В библиотеке ОРС сервера бета Modbus-RTU, нет ТРМ 148, а в новой прошивке ТРМ 148 добавлена поддержка
- поддержка протокола modbus ASCII/RTU (список регистров смотри в КИ_Список параметров ТРМ148 доступных по протоколу Modbus_086);
- добавлена функция автоопределения протокола (автоматическое переключение ОВЕН, Modbus ASCII, Modbus RTU по первому запросу мастера сети);
Как мне подключить ТРМ 148 по протоколу Modbus-RTU?
В OPC сервере пока не создан шаблон устройства ТРМ148. При этом Вы можете добавить универсальное ModBus устройство и в нем необходимые Вам параметры из списка параметров.
А где взять этот список параметров? И каким образом в ОРС сервер добавить универсальное ModBus устройство?
Если верить "Овен", то никак:
Вложение 27920
И вообще в плане возможностей по сети, какой-то убогий прибор, правда не долго смотрел, около 2 минут!
Работает только по протоколу "Овен", но беда даже на мой взгляд не в этом, а в том что по сети можно в основном только конфигурировать прибор, никаких адресов регистров с параметрами считывания не нашёл, не знаю, может в последнее время что-то изменилось в лучшую сторону?!
Добрый день. Не увидел в списке адресов ModBus ТРМ148 входных каналов. Планируется их добавление?
Соединил MASTER SKADA с трм 148 по модбасу. Девушка из поддержки помогла. В файле новой прошивки есть список параметров доступных по модбасу, но НЕ ВЕСЬ.. почему то.. пришлось звонить разбираться. Сказали весь вышлют по запросу. Последовательность подключения такая: в орс сервере бета создается узел в нем прописываются сетевые параметры прибора, в узле создается прибор в приборе теги
входы 1 -адрес 0
вход 2 -адрес 2
вход 3 -адрес 4, 4-6, 5-8 и т.д. Остальное из списка параметров трм 148 доступных по модбас (см. файл прошивки..)
Спасибо большое, а прошиваются нормально? Конфигурация слетает при прошивке?
Замечания приняты, будем исправляться.
Списки параметров для сетевого обмена по ОВЕН доступны из Конфигуратора ТРМ148 ( Сервис - Экспорт списка параметров в HTML).
Для протокола Modbus - список параметров приведен в отдельном файле вложенном в архив с прошивкой 5.08 (доступна на сайте)
Спасибо будем пробовать. Насчет списка параметров - его бы поправить. Там нет не входных не вычисленных параметров. О чем мы и писали выше. Человеку пришлось звонить в тех. поддержку чтобы узнать как их опрашивать.
Извиняюсь за вопрос не по теме, но может знаете ТРМ138 не прошиваются под ModBus? У нас часть 138 с поддержкой ModBus, а у других только OWEN. Может быть есть вариант их перепрошить под ModBus как и 148-е?
Кстати новый OPC-сервер очень нравится. Очень удобно сделан (кроме саморазворачивающегося дерева :) ). Уже пару месяцев работает с различным оборудованием фирмы Owen (ModBus и Owen протоколы) - ни одного сбоя.
ModBus-TCP если будет то только за деньги?
Документ с описанием списка параметров будет исправлен в кратчайшие сроки. Прошивку ТРМ138, которые только с протоколом ОВЕН, к сожалению, обновить не получится.
Спасибо, ждем документ
Начал прошивать ТРМ148 новой прошивкой v5_08. Возникает следующая ошибка "Не совпадает контрольная сумма"
Сам ТРМ 2012 года выпуска. Версия прошивки v4.01. Приборов несколько, сидят на одной шине вместе со 138-ми ТРМ.
Скорость 115200, 8n1, работает с компом через Moxa NPort. Конфигуратор ТРМ148 работает без проблем конфиги я сохранил.
Скажите можно ли прошить данные ТРМ148 вообще. Если да то может нужно снять с шины. Просто в инструкции по прошивке ничего не написано
Здравствуйте уважаемые! Начал пробовать новый Орс сервер. За первые десять минут появились вопросы. 1. Как приписывать в конфигурацию несуществующие порты? Хочу сразу отметить что пытался обмануть конфигуратор путём создания портов в системе, итог в диспетчера устройств порт есть, хоть и не запущен, а конфигуратор упорно не даёт выбрать другой порт, считаю целесообразным дать возможность приписывать порты на своё усмотрение. 2. Ручками конфиг теперь не поправить? РКонфиги от старых dcom версий справились в блокноте на ура, а текущий конфиг на ура справился прям таки в реестре, что кстати сказать, вероятно могло позволить горячую правку конфига, хотя возможно заблуждаюсь ибо не тестил. Откройте возможность правки конфига в обход конфигуратора. 3. Интерфейс конфигуратора малость раздражает ну хотя бы тем, что нет настроек поведения скажем при добавлении элемента, т.е. мне бы хотелось отключить авто разворот веток. Спасибо за внимание жду ответа
Всего хорошего! Нашёл приемлемое решение вопроса 1. Суть в том, что бы добавить нужные вам для конфигурации путём правки реестра. HKEY_LOCAL_MACHINE\DEVICEMAP\SERIALCOMM, создаете строковый параметр с именем \Device\VirtCOM4, прописываете значение искомого порта, например COM4. Незабываем перезапустить конфигуратор.
ТРМ148 2012 года прошить можно.
Только что проверил возможность прошивки прибора ТРМ148 в линии с другим прибором (ТРМ138). Проблем не возникло, настройки сети аналогичны вашим. Правда преобразователь использовал - АС4. Попробуйте на время прошивки оставить ТРМ148 один в сети.
Товарищи форумчане! Просьба не создавать общую тему для всех вопросов!
Данная тема предназначена для вопросов по новому ОРС-серверу.
Все остальные вопросы просьба задавать в соответствующих темах. Надеюсь на понимание!
При подключении modbus орс в мастер скада не видны никакие созданные приборы и переменные кроме переменной статус. В самом сервере всё работает.
Одновременно в скада подключен овен opc - может в этом дело?
Решилось - Не тот сервер подключал. В системе видны OWEN MODBUS OPC и OWEN beta opc - второй правильный, первый не знаю откуда возник.
Добрый вечер!
Не могу установить OwenOPC-ServerBeta_v1.4.28 (скачал с сайта ОВЕН) - при запуске setup пишет, что установлена более новая версия программы, и ауфидерзейн.
Вложение 28825
Все проверил, нет ее нигде.
Из ПО установлена MasterSCADA и MasterOPC Universal Modbus Server от ИнСата. Win7 64bit.
Какую ветку почистить?
Заранее спасибо!