Влияет ли интенсивность сетевого обмена по Modbus на точность счетчика (Counter 16bit)? В момент опроса счетчик продолжает считать?
а разве счётчик аппаратный? и не зависит от нагрузки на контроллер?
это я на тему что лучше, классический контроллер или файловый.
из рэ:
любой дискретный вход плк150 может работать в режиме аппаратного счетчика или триггера (частота до 10 кгц при скважности 50%), к двум дискретным входам можно подключить энкодер (частота импульсов до 10 кгц). частота обработки аппаратных счетчиков и обработчиков энкодера не зависит от времени выполнения цикла плк.
количество предлагаемых настроек модуля счетчик реализовать аппаратно можно при наличии плис-ки с предзагрузкой при каждом включении, коей в контроллере нет... следовательно счетчик таки программный (функциональный блок).... "аппаратность" его заключается в недоступности для конечного пользователя и обработке в фоновом режиме... исходя из возникающих ошибок не по прерываниям фронтов, а сканированием... частотой килогерц 20 ( требование <10кгц при 50% скважности ).... если бы господа - разработчики использовали аппаратные счетчики интегрированных Pic ов, пускай один - два и привязав к одному из входов... ей богу скинулся б на медаль )))... ну сделали же модуль "генератор".. офигенская штука же...