Список - это хорошо, но хотелось бы доку от фирмы почитать...
Вид для печати
Список - это хорошо, но хотелось бы доку от фирмы почитать...
Дак это и есть фирменная документация, куда уж фирменней ;)
http://owen.ru/forum/attachment.php?...0&d=1187833877
да, это то же самое, что идет в поставке с оборудованием.
Прочитал описание, оно не соответствует описанной проблеме.
1. В регистр 101H можно писать без ограничений! только в 2 последних выхода писать надо всегда нули.
Запрещена запись в регистры 0103~011FH.
2. Частотник не поддерживает (как и большинство приборов) функции записей битов, поэтому обужд. этой темы прекращаем.
3. По видимому, при подаче команду ПУСК частотник задумывается и если посылать эту команду несколько раз, будет наблюдаться описанная картина. Рекомендую эту команду посылать однократно (с помощью переменной с каналом управления) и проверять результат чтением статуса.
А где можно посмотреть регистры ПЧВ101 не как не могу найти и в описании нет