Да всё так. При этом когда я отправлял запросы с выборкой из КДС и в ответ ничего не получал, полез в консоль выяснять почему ответа нет. Поэтому все скрины из консоли ПЛК.
Вид для печати
в самом начале темы был правильный ответ Вложение 83322
Доброе утро. ПЛК-200, нет связи с правой стороной входов-выходов, пишет "драйвер не найден". Единственное, что делал - привязывал в соотнесении булеву переменную на первый дискретный выход. Почему такое произошло и как это исправить?
Вложение 83349Вложение 83348
Добрый день.
Судя по скриншоту - у вас версия таргет-файла в проекте не соответствует версии прошивки.
Напишите на support@owen.ru - посмотрим, в чем именно дело.