понял, спасибо
Вид для печати
Можно и три
Вложение 81638
А можно так
Вложение 81639
Вот только вопрос, вы ошибки кондиционеров собираетесь ловить и реагировать?
Здравствуйте, спасибо большое! Нет, ошибки кондиционеров ловить не собираюсь. А как можно добавить кнопку "Мод", которая при каждом нажатии будет переключать режимы работы кондиционеров?
Режим 1 – включается только один кондиционер.
Режим 2 – работают два кондиционера.
Режим 3 – включаются все кондиционеры.
При каждом нажатии на кнопку режим будет меняться по кругу (1 → 2 → 3 → 1 и так далее).
Я сейчас сделал так, но у меня неравномерный износ кондиционеров получается. Мне нужно сделать задержку перед включением 2 и 3 кондиционера. Спасибо вам большое, я понял как работает логика. Как можно сделать задержку когда меняешь режимы, чтобы был равномерный износ кондиционеров? Подскажите, пожалуйста.
Ну вообще это нормально, делать близкий износ. И причин тому несколько.
1. срок службы оборудования одинаков.
2. режим работы N+1 (N+2) и если для работы N представляется числом 15, то менять 15 а один(два) не менять после срока эксплуатации абсолютно глупо.
з.ы. есть программа ротации до 8-ми кондиционеров с настройкой N+X на ПЛК EKF с управлением по Modbus
есть старая программа для ПЛК63 - 6 кондеев так же N+X просто вкл/выкл.
Не понял, чем вам задержка поможет. Но, вот
Вложение 81678
З.Ы. Вмеcто TOF, лучше TP поставить
Уж очень это анекдот напоминает:
- Товарищ прапорщик, разрешите посмотреть телевизор!
- Конечно смотрите, только не включайте.