на нём было упоминание Хардваре 2.0?Цитата:
Выпущен 05.2024.
Вид для печати
на нём было упоминание Хардваре 2.0?Цитата:
Выпущен 05.2024.
Да, преобразователь интерфейсов проверен на других приборах... Между плк160 (пробовал также на плк63) и МУ110-224.8р с стандартными настройками связи.... связи нет - проверял оставив в цепи только ПЛК и МУ110-224.8Р. ПЛК с другими приборами в сети работает. Люди в подобных темах пишут ..... что На Ивана Мастеренко ссылаются. Вопрос то такой, конфигуратор не хочет связываться с МУ110-224.8Р, ПЛК не хочет обмениваться с МУ110-224.8Р.
опчём ссылаются то? что модуль брак или что он не конфигурируется? первый раз слышуЦитата:
На Ивана Мастеренко ссылаются.
летом вот через мои руки прошло несколько таких, вообще не обратил внимание, год выпуска 23
не, не такие, ввод/вывод был
вы попробовали на настройках Авто и заводском адресе*?Цитата:
конфигуратор не хочет связываться с МУ110-224.8Р
а через преобразователь вы надеюсь работаете с модулем напрямую? или в общий шлей втыкаете?Цитата:
связи нет - проверял оставив в цепи только ПЛК и МУ110-224.8Р.
написано на блоке - использовать новый конфигуратор. и QR на owenConf....
да, напрямую!
и когда джамперами туда сюда - питание снимали-подавали?
это это кдс3,5 пости туда эти все программные заморочки, к модулю это не имеет отношения