Также нет связи, всю голову уже сломал. Попробую полностью описать что делаю...
1) Есть ИП320 (Master) и ПЛК150 (Slave), соединены кабелем КС1, который переделан в соответствии с рис. Г3 руководства для панели; кабель прозванивал, контакты верные. Подключение произведено без переходника 232\485, пробовал также и с ним. Сами устройства находятся в полметре друг от друга.
2) Программа и настройки для панели работают, если использую 485 интерфейс, но для текущей задачи приходится переходить на Debug 232.
3) ИП320 - мастер, адрес ПЛК "1". В ПЛК150 добавлен Modbus (slave) и в нём выбрано Debug Rs-232, адрес само собой тоже "1". Настройки для обоих: 115200, без чётности, 8 бит данных, 1 стоп-бит, режим RTU; Framing Time (в плк) 0.
Версия прошивки ПЛК: 2.10.8, человек тут писал, что после прошивки до 2.10.5 у него заработало.
Делал всё по примерам и перечитал весь форум, пробовал разные варианты. Может быть порт надо как-то инициализировать? Пробовал нажимать Сброс и сбрасывать питание на обоих (общий рубильник), не помогает.
-
Так и не получилось сделать связь по Debug232, но вышло через 485.
Дело в том, что в моей задаче, если делать связь по RS-485, панель ИП320 должна быть слейвом - произвести удалось, но панель ужасно тормозила (>2 минут данные приходили). Собственно, об этой проблеме на форуме было написано неоднократно, но так никто и не написал, что надо всего лишь поставить в настройках опрос не Polling Time, а Check by Value :)
-
Вложений: 1
Давно не встречал) два года проработало. а сегодня ек. Панель жива прошивается. а контролер не хочет.
-
Нечто подобное видел когда напутал с версиями плаформ
-
Несоответствие Target файла.
В документе по программированию есть описание как сделать обновление Target файла и конфигурации контроллера.
-
Пропадает связь с панелью. При перезаливке программы в плк. ПЛК выдавал ошибку. Модуль не про инициализирован.см пост выше.
Сменил таргет(удалил поставил тот же), сбросил его в дефалт,Связь появилась. На следующий день пропала. повторил процедуру итог тот же самый. Панель подключена через Debug 232. Может кто ни буть сталкивался? Попробую еще скорость снизить. Но что то сомнения берут работало же и долго работало.
-
После смены таргета нужно ещё восстановить стандартную конфигурацию.
http://s16.postimage.org/gzp19r55d/image.jpg
-
Жестоко)) но я так понимаю в стандартную надо ставить если сменилась версия таргета?
-
При перезагрузке ПЛК(раб) с воткнутым разъемом в debug 232(мастер) Панель пишет нет связи.
Если перезагрузить без кабеля для панели,воткнуть кабель, включить питание на панели. Связь будет.
Не подскажите в чем проблема?
-
Так-то ничего страшного, при перезагрузке ПЛК отключается от сети.
После загрузки связь должна восстановиться.
Я обычно завожу питание панели на 1 выход ПЛК. После загрузки ПЛК, через 5сек подается питание на панель. Можно быстрее, если нужно.