-
Интересно... Я почему так допытываюсь - тоже приобрел ПР205, и его буду ставить на котельную в глухомани, до которой просто так не доехать даже. Пока 2 недели у меня он стоит на стенде, все ок, никаких проблем не было. Но после таких сообщений как то боязливо его ставить...
Я в коде программы работаю только с переменными, которые никак не связанны с экраном. Экранные переменные фактически срабатывают только один раз при их изменение оператором. И на блок SelChgF на 1й вход строго подаю локальные энергонезависимые переменные, так как 1й вход имеет приоритет над 2м, если посмотреть внутреннее устройство этого блока. На 2й - переменные связанные с экраном.
И еще в Вашей программе заметил желтую окантовку - где то есть циклические связи.
-
После проделанных экспериментов с переменными и макросами есть подозрение что дело вовсе не в этом, ПР205 похоже не вывозит обмена через Modbus TCP
Так как те ПР205, что менее нагружены обменом и у которых список сетевых переменок мал те дольше работают без зависания и перезагрузок, а у тех что имеют списки сетевых раз в 5 и более у тех продолжительность работы не более 2 суток, у одного у которого самый большой список не более суток и потом висяк!
Отключить их от обмена нельзя с внешним сервером, поскольку там жилые дома и это управление их ИТП по погоде,
Частота опроса у всех одинаковая не чаще 1 сек, запросы групповые, не по одному регистру.
При этом одна группа на чтение, другая на запись, а запись только при изменении
И вот в некоторых случаях, как раз после запросов на запись происходит перезагрузка, а зависание иногда происходит после прошествии 1-2 суток, потом идет электрик и тупо перезагружает все, так как подключиться уже к ПР205 невозможно, он отваливается или вовсе не отвечает.
Вот скриншот из овен конфигуратора, при зависании ПР205: https://owen.ru/forum/attachment.php...5&d=1704442720
Даже в нормальном режиме когда по сети их все из ОЛ пытаешься мониторить в онлайн отладке и то периодически отваливаются, а те что с большим списком сетевых вообще мигает коннект/дисконнект каждые 3- секунд, это явно косяк
Пробовал гасить сервак, мониторил связь с ПР205-ми, да чуть лучше связь была, видимо снимает часть нагрузки, но все равно разрывы.
В локалке тоже связь теряется и при отключенном и при включенном сервере, хотя чуть лучше чем через WAN.
Я думаю нужно новую тему про зависание открывать и туда перемещаться, дело не в переменных, переменные это уже последствия
-
у ПР103 такая же проблема
-
В ближайшем обновлении прошивки ПР103 и ПР205 будут изменения, которые скорректируют работу прибора при опросе по интерфейсу Ethernet