Сергей0308, я знаю...:)
Вопрос задал, чтобы акцентировать внимание на правильности предложенного варианта...:D
Всё там легко можно сделать, в смысле, у ПЧ, практически у всех имеется вход-выход постоянного напряжения, для сети 380 В это примерно 540 В, чтобы получить на выходе переменку 440 В нужна постоянка 622 В, что можно получить из напряжения 220 В путём выпрямления по схеме с удвоением напряжения!
Разумеется для симметричной нагрузки использовать все три фазы с нулём, всё! Ранее в одной из тем форума выкладывал схемы умножения напряжения, короче найдёте где-нибудь, главное ПЧ подобрать рассчитанный на данное напряжение!
Вложение 70548
Для трёх фаз потребуется 6 диодов и 2 конденсатора.
https://radioman-portal.ru/pages/1892/
ни разу еще не видел мегаваттных ИБП с 6-тью диодами :)
как правило там уже все по модульной системе, даже если оно в одном корпусе.
Так в обычных ПЧ так и сделано, в смысле, 6 диодов выпрямляют 3 фазы сетевого напряжения, конденсатор его сглаживает, всё различие, что там схема без удвоения напряжения, как-то всё это работает! В смысле, никто не запрещает поставить в два раза большую ёмкость, чтобы сохранить эквивалентную на прежнем уровне?!
та и в ИБП по подобному принципу, вот только единой мощностью в 1 МВт преобразователей в ИБП я не видел. Обычно параллельно несколько преобразователей (модулей) стоит.
Нагрузка и так разбита, в смысле, никто не запрещает ставить ПЧ хоть на каждую группу нагрузок. Зачем фантазировать, не было же такого условия что там одна единая нагрузка в мегаватт?!
Так я бы вообще только на критичные нагрузки ПЧ поставил, товарищ же писал, вроде там не все нагрузки такие критичные к напряжению и частоте, короче, так и минимум затрат потребуется!