Это же и относится к центробежным вентиляторам типа улитка?
Вид для печати
Это Вы про ЧРП EKF??? Не берите продукцию этой "фирмы". Могу много про нее рассказать, у одного заказчика.
И подумайте, как такое м.б., вот допустим насос работает на номинальной частоте, с номинальной или близкой к номиналу мощностью. Как может быть ступень ниже???
А вообще, насосная или вентиляторная нагрузка весьма "мягкая" нагрузка. Не зря есть ЧРП именно для такого применения, они стОят дешевле аналогичной мощности общего назначения у одного производителя.
Не говорите ерунду!
Вы всерьез утверждаете, что производители ЧРП про это не знают, и сознательно занижают мощность?
Eugene.A говорит о том, что мощность, указанная на шильдике электродвигателя, стоит там не для выбора частотника.
ПЧ большей мощности для вентиляторных нагрузок выбирают с целью "переваривания" непродолжительных перегрузок, в смысле, чтобы ПЧ лишний раз в аварию не выпадал и при повышении температуры, например плохая вентиляция или летом солнышком припекло, уменьшается значение номинального тока ПЧ.
Зачем это? Зачем вы приписываете мне свои измышления? То я якобы утверждаю что-то там про производителей, то какой-то ток меньше какого-то.
Я просто напомнил, что у двигателей потребляемая электрическая мощность больше, чем указанная на шильдике. И именно на неё следует ориентироваться.