Потому что уже имеется рабочая система. Никто ее всю переделывать не будет. Появляются новые хотелки и под них реализация.
Вид для печати
Потому что уже имеется рабочая система. Никто ее всю переделывать не будет. Появляются новые хотелки и под них реализация.
Новые хотелки и технические возможности имеющегося оборудования это разные вещи. Нужно понимать к чему это может привести.
Городить два мастера на один модбас может окончиться фиаско. Либо разрабатываете своё ПО с нуля на основе модбас, чтоб в линии не было одновременно 2х мастеров.
Ollema кто у вас первый мастер ? и панель должна управлять или только показывать?
У Овена есть прибор, который снят с производства, ЕКОН-134.
У которого любой порт мог работать в режиме "Запрос-Ответ". В инструкции было сказано, что все запросы ставятся в очередь в FIFO-буфер и полученный ответ отправляется источнику запроса. С помощью него я мог подключать несколько мастеров в одну RS485-ю сеть независимо от протокола. Требовалось только увеличить время таймаута (ожидания ответа) на каждом мастере, так как запрос мог какое-то время ожидать своей очереди. И все работало без проблем.
Да уж, в смысле, складывается устойчивое впечатление, что(в нашей галактике) нет панелей с 2 портами(интерфейсами RS485), так там ещё и проект понадобится для панели, но это уже программная часть, в смысле, для начала надо решить проблему аппаратной части!
1.
И?Цитата:
Добавляемый мастер - панель Weintek.
2.
проясняетсяЦитата:
Первый мастер - OwenCloud. У панели один только порт.
3.
не срослосьЦитата:
мастер в панели Weintek это.... ПР200 упорно не желает отвечать на его запросы.
4.
На этом этапе можно предположить что ПР таки с 2-мя интерфейсами, что нормально для задачи.Цитата:
Придется забабахать ПР200 с двумя мастерами.
Ну и разбираться с п.3
Зачем 3-й интерфейс? И что делать будет 2-й интерфейс в ПР?Цитата:
.. панелей с 2 портами(интерфейсами RS485)
Схема сетей - где?
ПР с двумя мастерами пока отменяется))
Разобрался с обменом ПР200 - моя вина, не сделал подтяжку в модуле гальваноразвязки для панели. Работаем дальше.
Доброго дня. Я бы сделал по другому. Открыл бы другой порт, например другой порт RS485 или Ethernet с поддержкой MODBUS TCP, контроллер ПЛК63 был в этом случае Slave. И ретранслировал бы всю информацию на этот интерфейс для ноутбука. Если у ПЛК 63 не хватает для этого возможностей, заменил бы его на другой подходящий Овеновский. А делать синхронизацию опросов двух мастеров, прослушивание сети и т.п. я бы не взялся. Боюсь, что очень некорректно все это будет работать. И заморочек много.