вместо OR поставте SR
Вид для печати
вместо OR поставте SR
Вложение 35381
Правильно, но почему то у меня сразу загорается выход так должно или нет?
Мне просто, нужно чтоб при нажатие выкл он загорался выход..
где на Вашей схемы выкл? У Вас есть start и star
Star это есть,который привязан к триггеру f_trig.
Вложение 35385
я переделал схему вроде как нужно только одно НО выход все равно горит когда при выкл я думаю так не должно.
или все нормально?
у Вас нарушена последовательность выполнения элементов, сброс происходит после работы триггера, может в этом причина. ПКМ и выбрать в соответствии с потоком данных
Как считать данные УРЖ2КМ через ПЛК 100, через какую программу?
Вложение 35414 как убрать,случайно наступила кошка на клавиатуру и вылезло.Убрать даже не знаю?