Получается на двух ПР200 одинаковое поведение?
Вид для печати
Ответ ТРМ ПК выглядит так 40 03 08 41 D8 CF 00 44 75 20 00 F4 , Если отбросить адрес , функцию, контрольную сумму, то поучится это [40 03] {08 41 D8 CF 00 44 75 20} [00 F4] 8 байт, но тут запрашивается 4 регистра то есть 2 числа формата float
а ответ ТРМ ПР выглядит так :40030441CF0700A2 CR LF, и если отбросить лишнее, то получится это [:4003]{04 41 CF 07} [00A2] [CR LF] 4 байта, 2 регистра, 1 число формата float, вроде все правильно, но что то не так
когда писали этот текст на экране трм были эти показания - 25,87841796875?Цитата:
ПР-ТРМ
Receive Count: 17
REC: :400310090002A2 CR LF
Receive Count: 19
REC: :40030441CF0700A2 CR LF
Slave ID: 64
В архиве 2 эмулятора для Slave и Master. Схема следующая: ПР200 порт RS(Master ASCII)-->AC4 или любой USB-RS485 преобразователь--> ПК(запускаем Modbus Slave, Connection, выбираем №COM преобразователя, режим ASCII и настройки как у ПР200 (четность и все остальное), затем Setup там выбираем номер слейва куда мы обращаемся из ПР200 выбираем адресацию и кол-во регистров, далее пробуем изменять значения в соответствующих ячейках и смотрим изменения на экране ПР200, так же смотрим лог обмена Display-->Communication, картинку обмена сюда.