спасибо, я обновил прошивку реле и прибор стал автоматически правильно протокол определять
Юрий, добрый день. С протоколом справился) но возникла еще проблема: почему то не считываются с сетевого прибора сетевые входные переменные. Выходные сетевые переменные работают, прибор исправен (проверял работу входов программой Modbus Pool). Что может быть? прилагаю скан с переменнымиВложение 30469
Так ведь выходные тоже булевые и прекрасно работают....а вот со входом проблемы....
спасибо за наводку, попробую с вордами поработать
Добрый день.
По поиску не нашел, в документации тоже.
Подскажите, кто знает - сколько регистров из ПР200 можно читать при групповом запросе.
12 или 13 регистров
Спасибо, время мне сэкономили на перебор вариантов.