У меня всё это есть кроме ИП320
Тогда выкиньте ПЛК, установите ОРС и СКАДУ и получите на экране сигналы о сработке для одного модуля.
А если поставить модули плюс ИП320, такой комплект будет работать без компа? Хотелось бы систему сделать по возможности автономней
Да, будет.
Хорошо, пока панели нет буду пробовать с ПЛК, т.к сигнал аварии должен работать независимо от ПК
И что будет делать ПЛК с сигналом аварии?
Дискретный выход ПЛК будет включать звуковой сигнал аварии, модули будут стоят в шкафу управления хол. установки и собирать сигналы с аварийных ламп, там их 13шт
Есть контролер ПЛК150, нужно написать программу на языке LD, задействовав аналоговый вход и ПИД-регурятор. Подскажите, какой фунциональный блоу нужно поставить, чтобы значение анал.входа подать на вход ПИД-регулятора?
http://storage9.static.itmages.ru/i/...801fff9176.png
Такие вопросы нужно задавать вот в этой теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10555
В программе на LD каждая строка это цепь релейной схемы. В начале ее идут контакты и заканчивается она катушкой (переменные BOOL).
В кодесис в качестве "катушки" можно использовать ФБ. Для ФБ или стандартных операторов, не имеющих входов типа BOOL, нужно использовать элемент с "EN".
Вложение 12117
Понятно. Спасибо за помощь.