Тоже вот заметил, что ПЛК 100 перестал записывать retain, выключений практически нет, очень очень редкие.
Каюк акб ?
Вид для печати
Тоже вот заметил, что ПЛК 100 перестал записывать retain, выключений практически нет, очень очень редкие.
Каюк акб ?
Бесконечный цикл у меня сам иногда вырубает контроллер намертво. В ПЛК73 программа не запускается, в ПЛК110 RETAIN исчезает. Это не постоянно, но если ставлю бесконечный цикл раз в 3 часа при потере связи, то через неделю нахожу стабильно "умерший" ПЛК. Хотя в лабораторных условиях сволько не загонял в бесконечный цикл - контроллер нормально перезагружается. В итоге отказался от бесконечных циклов.