Это всего лишь однобокая теория, упустившая, что можно не только занизить номинал тока предохранителя, но и завысить номинал тока ТТР.
Как говорится, критерий истины - практика.
А вот практика:
На нескольких линиях тайваньского оборудования используется в сумме около 100 твёрдотельных реле EFA-40DA-H, 40А, 480В. Силовая часть одного канала терморегулирования подключена так: к нихромовому нагревателю на 380В подключается две фазы, ТТР коммутирует только одну фазу, защищены обе фазы быстродействующими предохранителями Fotek F1038 aR на 25А. Короткие замыкания не редкость, в основном из-за повреждения разъёмов и проводов (с принятием мер по увеличению надёжности соединений и переходу с разъёмов с керамическим изолятором на разъёмы с силиконовым изолятором таких случаев стало меньше). То есть короткие замыкания проходят на корпус и есть вероятность к.з. как в фазе с ТТР так и в фазе без ТТР. Но горят предохранители, а не ТТР!
Самые первые линии работают у нас около 9 лет и за это время на всём оборудовании вышло из строя только одно ТТР. И насколько помню, непосредственно момент сгорания с к.з. не был связан.
Предохранители сначала мы брали аналоги TDM 10x38 aR 25А. Затем проанализировал временные характеристики и купили более доступные 10х38 gG/gL 16А, время срабатывания у которых не хуже, а максимальная нагрузка 12А наших нагревателей такой номинал допускает. Пока "полёт" нормальный, "потерь" ТТР нет.
В итоге, практика показывает, что защитить ТТР предохранителем вполне возможно.
Да и теория это тоже допускает, если брать ТТР с запасом по току по отношению к току предохранителя.