В нулевом регистре скорость обмена хранится, в смысле, от функции зависит область памяти:
Вложение 70313
Вид для печати
В нулевом регистре скорость обмена хранится, в смысле, от функции зависит область памяти:
Вложение 70313
Какой странный вопрос, из РЭ для этого счётчика(стр.60; 65):
Вложение 70315
Вложение 70314
В смысле, если Вы прочитаете нулевой регистр третьей функцией, там однозначно должно быть значение от 0 до 8, "2" по умолчанию, без вариантов!
Если не читается(как Вы писали), связь настроить(проверить)!
В этой таблице код функции вообще не указан. Интересно какой код функции надо использовать, вероятно 3. Кажется я все понял. Когда я при помощи функции 3 читал регистр с адресом 0, то получал в SCADA значение 4. А значению 4 соответствует скорости обмена 19200. Как раз эту скорость я и использую. Т.е. используя не тот код функции я читал не значение счетчика, а код скорости обмена.
Добрый день
Правильно я понимаю, что для того чтобы можно было управлять СИ30 по RS-485 необходимо в регистр с адресом 3 записать (функция 0×05) значение 0xFF00 ?
Здравствуйте, в 3 адрес Вам необходимо будет записать значение 65280 - это десятичное значение числа "FF00", которое записано в шестнадцатеричной системе счисления. Как правило, в основном, значения по протоколу ModBus RTU записываются в десятичном виде.